温度控制仪怎样平滑地控制变频器??温度越高要求频率越高,请高手指点

补充一下:
什么样的温控器无所谓,只要有买就成 。
我用带变频器的油泵,来冷却一管道,使管道的温度=温控器上设定的温度。如:温控器设定为130度,管道有180度,要不断地用油冷却使之稳定在130度。

先把你的温控器反馈方制说明白,是电压反馈还是电流反馈?还有最高反馈信号和最低反馈信号是多少?是否温度越高反馈的电压越高?温度达到多高电机要求多高的转速电机的额定转速是多少?

就拿反馈电压的温控器来说吧。
你先把温控器的最高和最低温度时反馈的电压搞清楚,比方说温控器反馈的电压是0-12V你就先把变频器设定为反馈电压控制频率,然后在变频器的参数内设置电压等级设置为0-12V《是可选的》,比方说我要求反馈电压为10V时变频器输出频率50HZ,反馈电压为0V时输出频率为20HZ然后就把最高输出频率设置为50HZ最低输出频率20HZ,可根据自己的需要设置最高和最低频率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-03-25
可以打电话。028-87694546 安东仪表魏工