我有370W的单相电机230台请问一共多少电流我用多大的铝线(铜线),走三相四线,计算工式

如题所述

370W 230台。靠 这么多啊。
总电流计算公式:230台乘以370W=总功率85.1KW
单相电机的计算公式:I=P/(U*cosfi) U=0.22KV,cosfi=0.8
则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P
注:I为单相电机电流、P为单相电机功率
85。1KW你将这个电流平均的分布在电线上面的话,那么每条线要用到35平方的电缆。
每条线上只允许连接76台左右的电机。3条电缆你就可以完成连接230台电机。注意零线你要做到50个平方才行。
注意:
单相电机的电流只能说是近似估算。因为单相电机要比三相电机种类多,启动方式各种各样。
同样功率电机的额定电流可能相差很大。
一楼说的电流等于功率除以电压,这只能用在直流电路。
冰箱压缩机的电机额定功率65W,额定输入功率135W左右,电流一般在1.2A=1.4A之间。因为它效率低功率因数更低。电流的8倍也有道理。
双值电容的单相电机就基本符合4-5倍的关系,因为这种电机功率一般都偏大。功率因素和效率都高,可以参考以下家用空调压缩机的参数。功率因数可高可低,电流也就可大可小了,说100倍也可以了.
所以你想知道要用多大的线,那么你就得知道你每台电机的电流是多少,知道了一台,那么你就将其230台电机的电流进行总和,届时你就知道总电流是多少了,然后你在根据电流的大小来布线。
1-35平方的电缆可以承载5倍的电流 35X5=105A的电流
35-95平方的电缆可以承载3倍的电流 95X3=285A的电流
95-240平方的电缆可以承载2倍的电流 240X2=480A的电流
240平方以上的电缆只可以承载2倍的电流
所以你的功率是370W乘以230台的话你的总功率是81KW左右。
但是你实际的电流我却无法得知,应为是单相的电机所以也不敢肯定的说你的电流是多大的。所以建议你自己去查看电机的额定电流,然后算出总电流再进行选择相应的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-16
单相总功率370*230=85.1km
考虑单相电机功率因数大约0.7左右
则I=P/(√3*U*conφ)=85.1/(1.732*380*0.7)=185A
主电源选铝缆3*120mm2+1*70或铜缆3*370mm2+1*35,各电机线2*1mm铜电线。
注意:1 :3相负荷尽量平均分配,否则要加粗电线。 负荷分配平均了,零线的电流几乎为0.
2 :建议主线应选铝线并采取 铜铝过渡线鼻子,电机引线用铜线。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-16
370*230=85100W(总功率)
85100/380=224A(总电流)
224/3=75A*1。75=131A(平均每条相线的电流)(1。75是3的平方根)
131/8=16(铜线的平方)