EM235 4-20mA变送器模拟量输入怎么接线
我的温度变送器是4-20mA电流输出,两根线,请问在EM235上应如何接线?上图中D-端接的M是指什么?0-20mA和4-20mA两种有什么区别?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-06-19
M应该是指24V负极。工业仪表一般是4-20毫安的,主要是为了区别零位的断线,如果是这种所谓0-20毫安的信号,零位是0毫安,万一电缆断了也是0毫安,不能及时发现。如果是4-20毫安,那么它电缆断了,显示0毫安,没有达到4毫安,系统会显示低于零位的负数,能够及时区别与发现市电缆断路还是仪表0输出。
追问
跟变送器怎么接线呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ISCSfThT2.html
相似回答
输入
温度经过
4--20mA
{0--150度}的温度
变送器
进入PLC,把AIW0的信号转化...
答:
模拟量输入
模块使用前应进行输入校准。其实出厂前已经进行了输入校准,如果OFFSET和GAIN电位器已被重新调整,需要重新进行输入校准。其步骤如下:A、切断模块电源,选择需要的输入范围。B、接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟。C、用一个
变送器
,一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输入端。D...
有一个二线制
4-20MA
输出的传感器,
怎么
接西门子
EM235
模块
答:
一、接法:二、传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。