钢结构二次灌浆有什么作用

如题所述

钢结构二次灌浆的作用有:包裹的作用,防止地脚螺栓受环境的影响锈蚀。与柱脚螺栓工作作用,固定钢柱,当然主要是靠螺栓来受力的。

钢柱柱脚的连接分为刚接和铰接,刚接二次浇注的浇筑深度为100mm,铰接二次浇筑的浇筑深度为50mm。

应该是柱脚锚栓处的灌浆,钢架安装调整固定后,用比基础混凝土强度等级高一个等级的细石混凝土填充柱脚底板与混凝土基础间的缝隙,用以加固柱脚。一般都用微膨胀混凝土。

二次灌浆即用细碎石混凝土或水泥浆将设备底座与基础表面空间的空隙填满并将垫铁埋在混凝土里,以固定垫铁和承受设备的负荷的一种技术。

扩展资料:

注意事项

灌浆前

1、控制输送时间

在运输问题上应尽量缩短外部运输时间,控制好运输距离。在灌浆料到达工地后应立即把料卸下并进行浇筑,避免停留时间过长引起较大的坍落度损失。内部输送采用泵送时,输送管道应覆盖湿布。

2、浇筑施工

在浇筑时,模板、钢筋、老二次灌浆料基层要洒水湿润、降温,同时还要合理地分段分层,使新老浇注间隔时间缩短。如需要较高坍落度的混凝土灌浆料拌合物,应使用高效减水剂,有些高效减水剂产生的拌合物大坍落度能维持2个小时。高效减水剂还能减少拌合过程中骨料颗粒之间的摩擦,减缓拌合筒中的热积聚。浇筑施工应避免在阳光直射下进行,风大时要设风障挡风。在可能的情况下,二次灌浆料应尽量安排在早晚和夜间进行浇筑。浇筑、振捣过程尽量迅速紧凑,间隔时间不能太长。

3、制备过程

(1)可适当增加矿物外加剂的掺量,掺入矿物外加剂可以延缓灌浆料的凝结时间,也可以减小其的坍落度损失,温度的提高加速了胶凝材料的水化反应,使得矿物外加剂反应速度较慢的问题成为次要问题。而主要问题则是控制好凝结时间和坍落度损失就可以了。在满足施工规范要求的情况下,尽量使用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥。

(2)集料和拌合水应避免阳光直接照射,可洒水使集料降温。拌合水最好采用井水,如用储水槽,应避免阳光直晒。向骨料堆中洒水,降低混凝土灌浆料骨料的温度,应避免灌浆料拌合物的温度超过30℃,必要时可加冰块降低二次灌浆料拌合物的温度。

(3)凝结时间太快会影响正常施工,要控制二次灌浆料的凝结时间,特别是在浇筑较大的底板时,如凝结时间控制不好,有可能出现冷缝。对于高温季节里长距离运输混凝土灌浆料的情况,可以考虑搅拌车的延迟搅拌,使得混凝土灌浆料在到达工地时仍处于搅拌状态。

灌浆时

1、二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过 程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。

2、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。

3、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动CGM灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。

4、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3-6小时沿设备边缘向外切45度斜角以防止自由端 产生裂缝, 如无法进行切边处理,应在灌浆后3-6小时后用抹刀将灌浆层表面压光。

5、当灌浆层厚度超过150mm时,应采用豆石加固型高 强无收缩灌浆料。

6、当设备基础灌浆量较大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。

参考资料来源:百度百科—二次灌浆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-25

1、灌浆前,要把灌浆处用水冲洗干净,油污、浮锈等应清除干净,以保证新浇混凝土(或砂浆)与原混凝土结合牢固。

2、灌浆一般采用细石混凝土(或水泥砂浆),其标号至少应比原混凝土标号高一级。碎石的粒度约为5~15mm,水泥用400号或500号。

3、灌浆时,应放一圈外模板,其边缘距设备底座边缘一般不小于60mm;如果设备底座下的整个面积不必全部灌浆,而且灌浆层需承受设备负荷时,还要放内模板,以保证灌浆层的质量。

内模板到设备底座外缘的距离应大于100mm,同时也不能小于底座面边宽。灌浆层的高度,在底座外面应高于底座的底面。灌浆层的上表面应略有坡度(坡度向外),以防油、水流入设备底座。

4、灌浆工作要连续进行,不能中断,要一次灌完。砂浆灌浆过程中不允许捣动,但可以引流,要保持地脚螺栓和安装平面垂直。

5、灌浆后,要铺设抹布洒水养护,养护日期不少于一周。待混凝土养护达到其强度的70%以上时,才允许拧紧地脚螺栓。

参考资料来源:百度百科—二次灌浆



本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-18
二次灌浆的材料一般都要求比下部砼高一个标号,而且要用无收缩的砼,作用是:从施工角度讲,在柱子安装时可以留出一部分空间,用来调节柱子的垂直度,从设计角度讲,让它与柱脚底板顶紧连接,形成摩擦面,以抵抗柱脚处的水平剪力,当然也可以采用抗剪键来抵抗水平剪力,并不是所谓的包裹。我国的规范锚栓不允许此位置承受剪应力的,锚栓只抗拔,理论上不允许抗剪,下部的调节螺帽只是临时调节作用的,主要荷载还是要二次灌浆的材料来传递。
希望我的回答能帮到你。
第3个回答  推荐于2017-09-05

钢结构二次灌浆的作用有:

    包裹的作用,防止地脚螺栓受环境的影响锈蚀。

    与柱脚螺栓工作作用,固定钢柱,当然主要是靠螺栓来受力的。



ps:钢柱柱脚的连接分为刚接和铰接,刚接二次浇注的浇筑深度为100mm,铰接二次浇筑的浇筑深度为50mm。

第4个回答  2012-10-10
应该是柱脚锚栓处的灌浆,钢架安装调整固定后,用比基础混凝土强度等级高一个等级的细石混凝土填充柱脚底板与混凝土基础间的缝隙,用以加固柱脚。一般都用微膨胀混凝土。本回答被网友采纳