1.比设计标高高0.5-2米是什么意思
2.埋设护筒是否是跟着钻头一起往下打?然后根据深度不断的接护筒?
3.泥浆往孔外抽又往孔里打是什么意思?
4.保护层垫块如何设置?上下钢筋笼每根主筋都要焊接吗?焊缝多大?这个钢筋笼是不是包在那个套筒的外面?怎么把钢筋笼放下去?
5.是否将砼往导管里灌?这个导管和套筒有什么区别?如何下这个导管?
6.为什么比设计标高高0.5-1米?
1、施工平面较高可以降低对护筒的要求,和高出设计标高0.5m对应。
2、护筒一般较设计桩直径大20cm,埋置在土中。已经有泥浆护壁了,不是挖孔桩。
3、成孔过程是造浆过程,里面泥浆比重是1.4左右,才能将碎石排出。冲击成孔是冲击一次大约2小时,泥浆池与孔中泥浆互换,携带出石渣。
4、下钢筋笼是绑扎垫块,按规范每平米不少于4个,分节制作钢筋笼必须主筋全部焊接,且符合设计和规范要求。钢筋笼比桩还小,怎么放在护筒外面嘛。
5、护筒是保护桩口的,导管是灌注混凝土用的,泥浆护壁采用水下浇筑混凝土施工。下导管先计算,计划好管口距离桩底距离,首盘混凝土必须实现封口。
6、因为首盘混凝土与泥浆接触,不能保证设计强度,比设计标高高0.5米,所以后面还有凿出桩头。