双速风机和普通风机有什么不同?具体不同在哪里?要详细,还有他的接线是怎么接的,原理是什么?比如:低速时是15KW怎么启动,高速时是30KW怎么启动,最好说得详细点易懂,谢谢给位高手啦!
电机功率比较大,启动时还要不要考虑启动方式?还是就按下图接法就可以啊?
低速启动时KM1工作,高速时KM2和KM3工作是吗?那么低速时是三角形接线吗?功率那么大可以直接启动码?
这是星-三角启动的接法,就是降压启动,启动时KM2\KM3先吸合,过一段时间后,KM1吸合,
追问你看清楚了,首先这不是星三角接法。第二我的说的是“
低速启动时KM1工作,高速时KM2和KM3工作是吗?那么低速时是三角形接线吗?功率那么大可以直接启动码?”控制线路是这样的,没有上传
如果控制回路决定,低速时KM1工作,应是三角形接法,因为KM2、KM3不动作,电机直接得电,如果KM3动作,就直接短路了,这个电路很少看到,
用你所说,高速时,KM1必须不动作,KM2与KM1系三角形启动,KM3动作,短接绕组,实现星三角启动,到最后肯定是KM3断开,不过,也实现不了星三角启动,到最终是KM1实现常供电,乱了,分析不下去了,我上个星三角启动的图,你看下,能理解就理解,我是乱了的
请问?低速时15KW采用星三角启动是吗?高速时30KW就是双星接法启动,对吗?那么低速时怎么星三角启动,怎么接线呀?