电动机的转速降低后,功率如何计算?

一台380V,37KW,1475r/min,50HZ的三相异步电动机,原运行方式是恒转速运行,,但是效率较低,能耗损耗大。现在想加一台变频器,通过改变电动机的频率,实现对电动机功率的控制。想知道当电动机的频率为25HZ时,转速是多少?功率是多少?最好有计算公式,谢谢!

向下调频处于恒转矩范围,也就是出力不变(电机结构确定了力到轴心距离不变),由P=FV可知,力作用点的线速率与转速成正比,所以当25Hz时,n25=1475×25/50=737.5r/min,P25=37×25/50=18.5Kw。
实际上,变频器在变转速的同时,也同时改变着电压、还将正弦波变成了方波,同时各厂家对降压幅值也不相同,要想计算输入功率是比较难的。
类似的题见过,别是作业吧。
对于普通电机最好不要这样使用,电机的制冷系统是按额定功率与额定转速计算的,当达到25Hz时,电机用不了多长时间就会损坏,再加上变频器的价格,以经济性上可能不合适。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-23
很好算的,你量出转数降低后的电流,乘以加在电机两端的电压,就是功率了。特指变频而言,但电压降过低,转速慢,电流会因为磁饱和,急剧增大,这时不适合这个计算方法。
第2个回答  推荐于2018-03-07
从原电机在工频条件下的转速可以看出,该电机为4极其理论转速为60×50÷2=1500转/分,但是由于轴承磨檫几风阻的等影响,其实际转速略低于理论转速。
电流频率为25HZ时,电机转速n=60×25÷2=750转/分实际转速也略低于此值。

电机的输出功率和频率没有关系,可以从下面公式看一下:
电机的功率计算公式为:
P=√3UIcosθη
其中P-电机的额定输出轴功率
U-额定电压
I-额定电流
cosθ —电机的功率因数
η —电机的效率
cosθ功率因数是指电机消耗的有功功率占视在功率的比值。
η 电机效率是指电机的输出功率占有功功率的比值。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-10-27
您可以去了解一下高效节能电机,效率比普通电机高。
以正大机电一台7.5KW的高效节能电机为例,假如每天运转8小时,全年运行300天。
相同功率下,普通标准电机效率为87%,高效节能电机为90.1%,则全年:
普通标准电机运行一年的电量为:(7.5/0.87)*8*300=20689.6度
高效节能电机运行一年的电量为:(7.5/0.901)*8*300=19977.8度
使用高效节能电机后一台全年节电:20689.6-19977.8=711.8度