变频器烧坏有哪些原因

两台2.2KW电机由一台5.5KW的SEW MC07B电机拖动,之前正常使用6个月变频器烧坏,更换一台变频器一周后又烧坏,电机检查没什么问题,同配电柜内还有其他3台同样的变频器没出过问题,请问变频器烧坏的原因有哪些

1、金属等导电粉尘,灰尘。
(1)金属等导电粉尘过多造成主电路短路。
(2)灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。
2、腐蚀性气体
(1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良。
(2)因腐蚀性气体造成晶体间短路
(3)端子腐蚀造成主电路短路。
(4)线路板腐蚀造成各器件间短路
3、结露、湿气、受潮。
(1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良。
(2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象。
(3)引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断线。
(4)绝缘纸内有结露造成放电击穿现象
4. 选型不准,参数未调整到最佳使用状态
(1)选型不准,会早造成变频器超载,小马拉大车现象
(2)参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流,过压等频繁跳保护,提前劳损 有效的措施:建议使用奥圣全密封型变频器,能防水,防尘,防腐蚀,可大大降低故障率,延长变频器使用寿命,其国际先进的矢量控制技术,可自动优化参数,保护灵敏,使变频器运行在最佳使用状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-23
变频器烧坏肯定是和变频器参数设置是有关系的。变频器参数设置不正确,有的参数(比如说加减速时间)会严重影响变频器的寿命。plc也是一样的道理,
因为通过plc亦可以设定变频器的参数。
第2个回答  2023-03-13
变频器烧坏的原因有很多种,常见的有以下几点:
过电压或过流:这是导致变频器烧坏最常见的原因之一。过电压或过流会导致变频器内部元器件损坏或烧毁。
瞬时电压:当电力系统发生瞬时电压过高或过低时,会导致变频器内部元器件损坏或烧毁。
散热不良:变频器在工作过程中会产生热量,如果散热不良或散热系统出现故障,会导致变频器温度升高,进而导致元器件损坏或烧毁。
电路板短路:当变频器内部电路板发生短路时,会导致电流异常增大,造成元器件损坏或烧毁。
过载:当变频器所驱动的负载过大时,会导致变频器内部元器件过载,进而损坏或烧毁。
其他因素:变频器内部元器件老化、损坏等因素也可能导致变频器烧坏。