第1个回答 2012-10-23
是什么电压等级
110及以上,光差主保护+距离后备
35及以下,三段式
相似回答
电流速断
保护整定计算公式
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
电力
线路
电流速断
保护的整定计算
答:
电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的
,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0.5秒。电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的,因此,在靠近线路...