22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv线路保护整定计算
10千伏
线路保护整定计算
公式是怎样的?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返...
10KV
过流一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
文章中提及了10KV过流保护的整定计算公式,
其中一段和二段过流保护的Idzj计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)
,具体示例为12.36A,取12.5A的动作时限,目的是与母联过流保护协同工作。保护装置设定的定时限一次动作电流为500A,是母联反时限动作电流的2.4倍。为了确保动作的精确性,定时限的动作时限比...
10kv
过流
保护整定
值
计算
答:
10kv
过流保护整定值计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki=12.36A),取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。对于输电
线路
,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的
保护整定计算
方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所...
10kv保护
定值
计算
口诀是什么?
答:
10kv保护定值计算口诀如下:
1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2
,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
10KV线路
速断
保护整定
值
计算
答:
整定值的计算通常基于电流和时间两个指标
。电流指的是保护范围内的电流大小,而时间则指的是继电器的动作时间。整定值的计算需要结合线路的负荷特性、短路电流和断路器的额定容量等因素进行考虑。一般来说,整定值的计算需要参考相关的标准和规范,如国家电网公司的《10KV配电网设备选型及设计规范》和《...
10KV
过流一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
电流
保护
公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
10kv线路
过流
整定计算
公式
答:
3~
10KV
电力
线路
继电
保护
怎样
整定计算
见表 保护装置名称 保护装置的整定值 保护装置动作时限 备注 过电流保护 电流保护装置的动作电流整定值Idzj=KkKjxIgh/KhN1 应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5~0.7秒 Kk: -可靠系数,用于过电流保护时,DL型继电器为1.2,GL型为1.3;用于电流...
10KV
过流一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
1、过负荷
保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
10kv保护
定值
计算
口诀是什么?
答:
利用Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)先
计算
过电流
保护
的值,然后再用Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki计算电流速断保护,最后计算单相接地保护的值。以GL型继电器为例,先取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流
整定
,Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)计算母联断路器保护值,然后进行灵敏度校验。
线路
的过流值一般如何
整定
?
答:
线路的过流值的
整定
:
10kV线路
过流定值的
计算
:过流
保护
的动作电流的整定值=(可靠系数/继电器返回系数)* 最大负荷电流;一般情况,可靠系数取1.15~1.25;继电器返回系数取0.85~0.9;过流保护的动作时间,必须能躲过下一级速断保护时间,动作时间整定值为0.35~0.7秒,一般情况取0.5秒。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压开关定值怎么计算
10kv进线柜保护整定
10kv定值整定计算公式举例
10kv速断保护整定值计算
10kv高压整定值怎么计算
10kv零序保护定值简易计算
10kv断路器整定值计算
10kv1250kvA变压器定值计算
10kv零序电压整定值