?请教高人。变压器1000KVA,
10KV
低压端...
答:
你变压器是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的
零序
电流
保护
可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时候有个冲击电流会三相不平衡,在瞬间,0.01--0.03S 的励磁涌流, 这个电流很大很不...
10kv
三段
零序
电流动作
保护
时间分别设定多少合适?
答:
10kV
进线装设
零序
过电流
保护
,保护整
定值
为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s
配电变压器如何
计算保护
整
定值
_
10kV
配电变压器的保护措施
答:
定时限过电流
保护
是由电磁式时间继电器作为时限元件)、电磁式中间继电器(作为出口元件)、(电磁式电流继电器舴为起动元件)、电磁式信号继电器构成的。它一般采用直流操作,须设置直流屏。这种保护方式-般应用在
10kV
-35kV系统中比较重要的变配电所。 2.5
零序
电流保护 10kV系统采用中性点不接地的运行方式。系统运行正常时,三...
10kv零序
电流三段
保护定值
一般是好多
答:
(1)为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大
零序
电流。(2)应大于断路器三相不同时合闸(非全相运行)时出现的最大零序电流。(3)当线路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时,所出现的最大零序电流。
10KV
变压器电流变比是200:1容量是2000KVA求
保护定值
怎么
计算
答:
电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流)
,因为电流速断是属于短路保护,因此保护定值设额定电流的5-10倍,你可以取中,因为短路电流一般不好计算,0.57*7=4A。过电流:0.57*1.3=0.75A。还有复杂一些的保护,比如差动保护,非电量保护,零序保护等 等 。你按照上面的保护定值输入即可...
零序
电流整
定值
的
计算
答:
零序
电流
计算
:线路
保护
采用综合重合闸或单相重合闸时,需计算非全相零序电流。线路非全相运行零序电流精确计算很困难。常规整定计算采用在非全相运行线路断口直接加入2E sin(δ/2)等值电势的算法,这种算法只适用于
简单的
双端电源线路,对于复杂的多电源系统本算法计算结果很不合理,整定无法使用。经多年...
变压器
零序
电流
保护定值
怎么
计算
?请教高人。变压器500KVA,
10KV
中性点...
答:
我国规定
10KV
系统不允许直接接地,应该是低压侧
零序保护
,一般按额定容量25%
计算
与相邻零序保护配合
你好,我想请问
10kV
的变压器总容量有5670kVA,
零序
CT100/5,请问零序的...
答:
零序C丅100/5,意味着零序电流100A时,CT二次侧为5安倍。但你问的问题不清楚,提及的
零序定值
指什么?是零序电流
保护
的定值吗?一般
10kv
系统为中性点不接地系统,不设零序电流保护。
10kv
配电柜速断和过流如何整定和
计算
答:
可以根据过流
保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和
计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
零序
电压整定范围(
10KV
/100V)
答:
一般是30%以内,大多数都是12V左右,断线时一般会用PT断线来闭锁。