零序电流整定值的计算

10kV中性点通过小电阻接地,馈线零序保护定值大概范围是多少?流互变比50/1,设定整定值0.1是否合理?

零序电流计算:

线路保护采用综合重合闸或单相重合闸时,需计算非全相零序电流。线路非全相运行零序电流精确计算很困难。常规整定计算采用在非全相运行线路断口直接加入2E sin(δ/2)等值电势的算法,这种算法只适用于简单的双端电源线路,对于复杂的多电源系统本算法计算结果很不合理,整定无法使用。经多年研究和反复论证,我们提出了一套等值新算法,并在程序中采用。经在湖北多年使用,计算结果正确合理。简述如下。 

  对于任意复杂的电网,均可把正序网等值为如图所示的网络。

在图中,节点j为与非全相运行线路相邻且只有2回出线的无正序电源节点。如果非全相运行线路无此类节点,Zjq=0。假定Ei,Eq幅值为1,从图5不难求得FF′的等值开路电势为:

式中 δ为Ei,Eq 两电势摆开角度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-27
我觉得10kV的零序保护整定需要注意与上一电压等级的零序保护相配合,避免越级跳闸,至于0.1是否合理要看相关保护的定值。原则上正常运行的系统不会产生零序电流,定值只要能躲过互感器和装置的误差,越小越好,但是如果无法与上一级保护配合就不行了。本回答被提问者采纳