10KV高压柜零序电流经验计算
变压器
零序电流
保护定值怎么
计算
?请教高人。变压器1000KVA,
10KV
低压端...
答:
你这是
10KV
用户电力变压器。10KV变400的,
高压
出线柜的电缆装设的有零序互感器对吧,你变压器是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的
零序电流
保护可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时...
零序电流
整定值的
计算
答:
线路非全相运行
零序电流
精确
计算
很困难。常规整定计算采用在非全相运行线路断口直接加入2E sin(δ/2)等值电势的算法,这种算法只适用于简单的双端电源线路,对于复杂的多电源系统本算法计算结果很不合理,整定无法使用。经多年研究和反复论证,我们提出了一套等值新算法,并在程序中采用。经在湖北多年使用...
10KV零序
互感器出线电缆接地线怎么接线,能起零序保护?
答:
零序电流
互感器与电缆线路配合使用时,电缆的接地线不能穿过零序电流互感器,否则会造成相互抵消的情况,出现零序电流测量错误。根据零序电流的
计算
方法:I0(相量)=Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量),正确接线如下图,其中紫色的接地线不允许穿过零序电流互感器:但在实际中,由于安装位置的关系,零...
10kv零序电流
三段保护定值一般是好多
答:
(1)为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大
零序电流
。(2)应大于断路器三相不同时合闸(非全相运行)时出现的最大零序电流。(3)当线路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时,所出现的最大零序电流。
10kv
三段
零序电流
动作保护时间分别设定多少合适?
答:
10kV
进线装设
零序
过
电流
保护,保护整定值为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s
10千伏接地
零序电流
一般多少?
答:
10千伏接地
零序电流
30A。1、
10kv
线路接地零序电流为30A。论系统电压高低,零序电流不是常数,而是个变数。2、
10KV
单相接地的接地电流不是一个固定的值,和接地点与电源距离、接地点土壤电阻等诸多因素有关,在20-30A,但是最大不会超过30A,因为超过30A,系统的变压器中性点就必须加装消弧线圈了。
矿井井下
高压
开关
柜零序电流
时怎么整定的?什么时候使用零序互感器?
答:
10kv
的
零序电流
定值设定是0.05至30A(二次值)用于中性点不接地系统,设定应该是在线路pt上,单个开关
柜
只有过流保护。零序互感器只是测量作用,当线路接地或其他情况产生过大接地环流是作用于保护装置或者保护元件动作
10kv
配电柜速断和过流如何整定和
计算
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和
计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——
电流
继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
变压器
零序电流
保护定值怎么
计算
?请教高人。变压器500KVA,
10KV
中性点...
答:
我国规定
10KV
系统不允许直接接地,应该是低压侧
零序
保护,一般按额定容量25%
计算
与相邻零序保护配合
10kV
大电机启动时会引起相邻
高压柜零序电流
吗?
答:
会的,所以要降压启动,否则对电网有冲击。