22问答网
所有问题
在工地TNS系统中重复接地如下图接的对吗,规范吗?重复接地是接在保护线还是零线,还有重复接地接的太
在工地TNS系统中重复接地如下图接的对吗,规范吗?重复接地是接在保护线还是零线,还有重复接地接的太多有弊端吗
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-02-25
TN-S供电系统,是工作零线和保护零线完全分开的系统,工作零线从变压器中性点引出后,不允许重复接地。
所以重复接地应该接在保护零线上的。
图上重复接地是正确的,重复接地电阻只要不大于10欧姆,是符合规范要求的。
重复接地越多,越安全。
重复接地的作用, 在保护接零系统中,如果零线断线会使所有接零设备外壳带电。重复接地可以降低发生触电的几率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ISTfShh2hhhShCh20f.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-03-18
TN-S供电系统,是工作零线和保护零线完全分开的系统,工作零线从变压器
中性点
引出后,不允许
重复接地
。
所以重复接地应该接在保护零线上的。
图上重复接地是正确的,重复接地电阻只要不大于10欧姆,是符合规范要求的。
重复接地越多,越安全。
重复接地的作用, 在
保护接零
系统中,如果零线断线会使所有接零设备外壳带电。重复接地可以降低发生触电的几率。
第2个回答 2020-06-17
规范,重复接地一定要接在保护线上。
第3个回答 2014-10-24
重复接地安全系数高
相似回答
TN-S接地系统中的
电气设备在接零
保护
后还需要再接地么?
答:
TN-S接地系统中的电气设备在接零保护后还需要再接地
。重复接地,设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。通过机械外壳接地的方式,认为不应该叫做重复接地。规范要求,在TN-S接零保护系统中,保护零线(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属重...
TN- S
供电
系统是
不是必须
重复接地?
答:
对于接地点超过30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地
,重复接地电阻应不大于4欧。N线必须用铜芯绝缘线,在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子均在箱柜内。大楼内的用电设备以及设备附近的金属构件,与PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
大家正在搜
工地临电重复接地规范
工地配电箱重复接地的图片
工地二级箱重复接地的电阻
工地临时用电需要重复接地吗
工地一级箱重复接地示意图
工地重复接地怎么做
工地重复接地标准
工地二级电箱重复接地怎么做
电箱重复接地规范
相关问题
在TNS系统中,保护接零和保护接地区别
对TN-S系统中的工作接地、保护接地、接地保护、保护接零、接...
施工现场保护零线的重复接地应不少于三处是什么意思
施工现场临时用电保护零线重复接地不能少于几处
建筑工地380v的电压在施工过程中安装了重复接地还需不需要保...
施工现场临时用电的重复接地问题
请问施工现场配电箱是否需要做好重复接地。且工作接地,保护接地...
为多少每个重复接地装置的接地电阻值