本人菜鸟,请教大虾们: 消防泵,喷淋泵和消防风机等是需要24V电压直接接入控制柜里启动还是由24V
经过继做一个短接信号接入控制柜里启动???消火栓直接启泵线是不是无源的???谢谢!!!
举报该问题
推荐答案 2012-10-21
1、经过控制柜里的专用继电器去控制控制柜的接触器启、停设备。
2、消火栓按钮直接启泵一般是无源的,要利用控制柜里的24V DC电源。当然,如果有必要也可以利用消防中心的24V电源做成有源的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ISThfh2Th.html
其他回答
第1个回答 2012-10-21
你说的问题都由控制柜二次线原理决定!说以没有办法回答!
控制柜中自带DC24V电源那就可以用无源控制。如果控制柜中没有DC24V那就需要由联动电源提供DC24V通过继电器来控制控制柜二次线!
一般来说你只需要连接最少3根多线控制线到相应控制柜就可以了!
相似回答
消防
24伏电源必需从
控制
中心输出吗?
答:
第一种是由主机电源转换
24V
电源输出,这种输出方式一般用于壁挂式
消防
主机上,其缺点是不能满足太多外部设备
24v
供电电压。第二种是由智能电源盘直接供电,这种输出方式用于立柜式或琴台式消防主机中,优点是供电电压稳定,具有电流检测功能,可调节电压增大或减少,如果外部设备太多还可以增加多台使用。过两个...
我想知道利达消防设备主机。送
风机,
排烟机
和消防泵和喷淋泵
的接线怎么接...
答:
利达的直启线有3芯,分别为QD+,QD-,HD,其中,QD+,QD-为
24V
启动输出线,接
消防泵、风机的控制柜内24V
启动继电器的线圈,QD-,HD接控制柜的启动反馈输出端子就可以了,启动反馈输出信号应为无源常开信号
大家正在搜
喷淋泵大还是消防泵大
喷淋泵和消防泵应该是那个大
消防泵和喷淋泵哪个大
喷淋泵就是消防水泵吗
喷淋泵和消防泵按反了
消防泵和喷淋泵的区别
消防泵和喷淋泵有什么不一样吗
消防泵和喷淋泵的功率
喷淋泵与消防泵哪个功率大
相关问题
消防风机控制柜能接入其他电源吗
消防风机控制箱内规定必须提供24V电源吗?
消火栓启泵线有电压吗
消防控制柜怎么找到无源起泵触电
控制柜内控制风机停止的2个端子线应不应该有电压
只有按钮与继电器的控制柜它的线头编号有没有什么规则?
消防中风筒旁边的喷淋管离风筒多远
1*消防机房到风机水泵的直启线传输的是220v还是24v电?...