变压器中性点工作电阻过大或接地不良将有什么危害?

如题所述

如果原来是TN系统,则变压器中性点发生了以上的情况(极限情形是中性点的接地线断线),则并不影响该系统的正常运行;
发生了以上情况时,相当于演变为“配出中性线的IT系统”,而“配出中性线的IT系统”存在如下性质:
如果忽略系统各相对地电容不对称度、系统三相电源不对称度,以及负荷电流和电容电流在线路阻抗上的压降:
则有如下结论:

1)配出中性线的IT系统正常运行时,中性线对地电压和对地电容电流都为零,与系统负载对称于否,中性线对地电容大小无关;

2)中性线发生接地故障时,中性线对地电压和电流都为零,与负载对称于否,中性线对地电容大小,过渡电阻大小无关;相线对地电压,对地电容电流不变。

如还有不解的地方,请参阅有关“中性点接地运行方式”等方面的文章吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-21
如果三相负荷不平衡,变压器中性点工作接地电阻过大或接地不良将会造成三相电压的不平衡,负荷少的一相电压会升高,烧坏电器设备,负荷大的一相电压会降低,道致设备没有办法运行。
第2个回答  2012-10-13
会出现0线熔断,出现悬浮电位,安全隐患