变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。
变频水泵控制柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。
系统正常工作时,控制器对管网上的压力传感器进行水压采样,传送到控制器与控制器内部设定压力进行比较,经PID运算后输出模拟信号控制变频器的输出,控制水泵的流量。
扩展资料
1、由于采用恒压变量、变压变量供水系统,水泵始终工作在最佳节能状态,即用户用水量大时,加大输出功率,用水量小时,减小输出功率,输出功率受用户用水量的多少而自动调节。
2、心部件采用给水专用控制器,优质变频器,技术成熟,稳定性高,能够适应恶劣的工作环境。可实现无人运行,利于管理。
3、变频水泵控制柜主要由变频控制箱,压力传感器,水泵等组成。变频控制柜由断路器,变频器,接触器,中间继电器,PLC的等组成。
参考资料来源:百度百科-变频水泵
变频给水泵切换,有以下两种方法:
1、智能断路器的工作原理,在电网运行或者用电设备的工作过程中,根据采样参数,对运行的变频供水设备进行监控和判断,发生故障的时候,进行相应的智能处理,给出相应的控制信息,实现电网配电系统的保护任务,同时也可以消除正常工作时候的干扰,避免频繁跳闸,保留现场数据,和PC机进行通信。
2、针对不同故障:过载长延时特性、短路短延时特性、短路瞬时特性、接地保护动作特性、欠压或失压保护、不平衡和断相、保护特性。采用故障树的上行法对智能断路器的故障进行分析,确定哪个故障为影响系统可靠性的关键故障,并依据故障的关键成都,对不同故障设置不同的优先级。当故障发生的时候,根据不同的优先级调度故障中断程序,对故障进行管理。
我是说如果两台同为变频泵, 一台运行,一台备用,运行泵停下,启动备用泵,之间的切换,在压力升到正常值时之前,再循环门要不要打开一点,会不会汽蚀。
追答全变频不会出现你所说的情况,全变频一般也是按照循环交替运行的,这个交替可以根据时间、也可以根据启动次数,因设计者不同选择的方式会各异,但目的都是一致的。首先,一台变频运行,如果无法满足要求,增加第二台变频。当压力满足设定值,且此时的频率较低(一般也是我们设定的一个频率下限) 时候,2号泵变频切除,留一台泵运行。
至于切换,还是上边说的,看设计者程序怎么写了,时间和次数是使用最多的方法。