套丝机220伏电机怎么接正反转开关

如题所述

  一、套丝机220伏电机正转控制

  1、主电路接线:

  单相交流电源的火线接1P空开的进线端,1P空开的出线端与分别接出两根线分别与正转接触器KM1的两个主触点(第一、二主触点)的进线端相连,正转接触器KM1的两个主触点的出线端中一个与单相四根引线电机的副绕组相连,另一个与通过电容器与单相四根引线电机的副绕组相连;

  单相交流电源的零线接1P空开的进线端,1P空开的出线端与正转接触器KM1的第三个主触点的进线端相连,正转接触器KM1的第三个主触点的出线端与单相四根引线电机的副绕组相连。

  2、控制电路接线:

  1P空开的火线出线端与停止按钮SB1的进线端相连,停止按钮SB1的出线端与正转启动按钮SB2的进线端相连,正转启动按钮SB2的出线端与反转启动按钮SB3的常闭触点的进线端相连;反转启动按钮SB3的常闭触点的出线端与反转接触器KM2的的常闭触点的进线端相连,反转接触器KM2常闭触点的出线端与正转接触器KM1的线圈的进线端相连,正转接触器KM1的线圈的出线端与零线1P空开的出线端相连;正转接触器KM1的一对常开辅助触点分别与正转启动按钮SB2并联。

  二、套丝机220伏电机反转控制

  1、主电路接线:

  单相交流电源的火线接1P空开的进线端,1P空开的出线端与分别接出两根线分别与反转接触器KM2的两个主触点(第一、二主触点)的进线端相连,反转接触器KM2的两个主触点的出线端中一个与单相四根引线电机的副绕组相连,另一个与通过电容器与单相四根引线电机的副绕组相连;

  单相交流电源的零线接1P空开的进线端,1P空开的出线端与反转接触器KM2的第三个主触点的进线端相连,反转接触器KM2的第三个主触点的出线端与单相四根引线电机的副绕组相连。

  2、控制电路接线:

  停止按钮SB1的出线端与的反转启动按钮SB3的进线端相连,反转启动按钮SB2的出线端与正转启动按钮SB2的常闭触点的进线端相连;正转启动按钮SB2的常闭触点的出线端与正转接触器KM1的的常闭触点的进线端相连,正转接触器KM1常闭触点的出线端与的反转接触器KM2的线圈的进线端相连,反转接触器KM2的线圈的出线端与零线1P空开的出线端相连;反转接触器KM2的一对常开辅助触点分别与反转启动按钮SB3并联。

  套丝机220伏电机正反转实物接线图:

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-27

套丝机220伏电机正反转控制线路原理图:

第2个回答  2012-09-25
应该是单相电机,用大小合适的电容,220V火线直接接电机一根,串联电容后再接电机一根,零线直接接电机的第三根线,看电机的转向,火线电容线互换接电机,转速反向。追问

你说的这种接法我知道电机出来4个头还有倒顺开关怎么接,还有就是单项电机是不是就两个绕组啊

追答

4个头的话有一个看看是不是接地线 ,倒顺开关倒、顺各接一种我上面说的方法,都串联停止常闭点。 单相电机不一定是两个绕组,要看设计电机时候的转速是多少,才能确认。

第3个回答  2015-10-28
