22问答网
所有问题
10kV,20kV,35kV电压互感器感应耐压试验频率如何选择
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-24
一般在100~400Hz,三倍频用的多,150Hz,通常是接成开口三角,这样可输出三次谐波。倍频感应耐压适用于半绝缘YH,全绝缘直接进行工频耐压就行了。倍频耐压时间=120X额定频率/试验频率,所以三倍频就打40s
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ISh66X000.html
其他回答
第1个回答 2012-10-08
武汉国电新辉生产的多倍频电压发生器主要用于对被试品在不同电压及频率下进行试验的场合,可以满足一下试验:
◆220kV及以下电磁电压互感器感应耐压;
◆35kV及一下配电变压器感应耐压(需配中间励磁试验变);
◆可作为串联谐振试验装置的变频电源;
◆(可作为工频单相调压器使用(满足呈容性PT的感应耐压试验)。
参考资料:
武汉国电新辉官方网站
相似回答
电压互感器
怎么
样作
耐压
实验
答:
电压互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。
测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压
。通常6KV的耐压做28KV,10KV的耐压做42KV,35KV的耐压做95KV,二次都是3000V。
10KV电压互感器感应试验
做法?
答:
用150Hz的电源给
互感器
二次侧施加
电压
让一次侧感应到
耐压
值即可,时间40s。