矩形截面梁的尺寸。b*h=200*400mm,跨中最大弯矩设计值为M=150KN.m,混凝土强度等级为C30,钢筋为HRB335级,环境类别为1类,安全等级二级,求纵向受力钢筋面积。(fcd=13.8,fsd=280Mpa)大神帮帮忙!算出的受压区高度大于最大值怎么办,怎么改尺寸???

  纵向受力钢筋面积计算:
  一、设计依据
\x09《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002
二、计算信息
\x091. 几何参数
\x09\x09截面类型: T形
\x09\x09截面宽度: b=200mm
\x09\x09截面高度: h=450mm
\x09\x09上翼缘计算宽度: b'f=2200mm
\x09\x09上翼缘计算高度: h'f=70mm
\x092. 材料信息
\x09\x09混凝土等级:\x09C20\x09fc=9.6N/mm2\x09ft=1.10N/mm2
\x09\x09受拉纵筋种类: HRB400\x09fy=360N/mm2
\x09\x09最小配筋率:\x09ρmin=0.200%
\x09\x09受拉纵筋合力点至近边距离: as=35mm
\x093. 受力信息
\x09\x09M=100.000kN*m
\x094. 设计参数
\x09\x09结构重要性系数: γo=1.0
三、计算过程
\x091. 计算截面有效高度
\x09\x09ho=h-as=450-35=415mm
\x092. 判断截面类型
\x09\x09α1*fc*b'f*h'f*(ho-h'f/2)=1.0*9.6*2200*70*(415-70/2)=561.792kN*m≥M*γo=100.000*106*1.0=100.000kN*m
\x09\x09属于第一类T形截面,可按b'f*h的单筋矩形截面进行计算。
\x093. 确定相对界限受压区高度
\x09\x09ξb=0.518
\x094. 确定计算系数
\x09\x09αs=γo*M/(α1*fc*b'f*ho*ho)=1.0*100.000*106/(1.0*9.6*2200*415*415)=0.027
\x095. 计算相对受压区高度
\x09\x09ξ=1-sqrt(1-2αs)=1-sqrt(1-2*0.027)=0.028≤ξb=0.518\x09满足要求。
\x096. 计算纵向受拉钢筋面积
\x09\x09As=α1*fc*b'f*ho*ξ/fy=1.0*9.6*2200*415*0.028/360=679mm2
\x097. 验算最小配筋率
\x09\x09ρ=As/(b*h)=679/(200*450)=0.754%
\x09\x09ρ=0.754%≥ρmin=0.200%, 满足最小配筋率要求。

  纵向受力钢筋,简称受力钢筋,是指在构件的长边方向,通过力学计算在受力部位设置满足承载力的钢筋,来满足结构强度和刚度的要求。常见的受弯梁下部或上部就是受力钢筋,柱子中的受压钢筋等就是属于纵向受力钢筋。
  纵向受力钢筋确定原则有三:
  1) 根据构件在承受荷载作用及地震等其他因素作用下,在结构中产生的效应(强度、刚度、抗裂度)的计算结果;
  2) 应≥该类构件最小配筋率;
  3) 满足最小配筋要求来配置的钢筋,比如《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)第10.2.1条的规定:钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm必须满足。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-26
由于= M/0.9fyh0
这将导致您的计算是错误的,是不正确的或加强! ! !
您认为,按照两个钢筋面积计算的结果是230左右,但强化是一种?
例如,在从作为= 329按照与钢FY = 210,计算,加固φ8_at_ 150 = 335,刚好够!
按照两家钢铁FY = 300计算,= 230,如果装备,那么你必须遵循两个钢筋。
钢筋每米宽度计算的考虑,例如,你想要的间距,把1000 / A这么多的加固,面积乘以每米的间距?每个酒吧是大于计算出所需的钢筋面积可以
例如,你要200音调,它把增强,5 *单加固区包含相应的选举中获得所需数量的单一加固区就行了,下钢筋本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-27