第1个回答 2012-09-26
楼主是说的箍筋吧。以HPB235代替HPB300是不允许的,因为规范里没有HPB235的钢筋。更没有
允许使用HPB235的条文。作为利用旧有陈货情形,经设计人核算同意并签证是可以的。
不是楼主不会算,用一个间距与强度成反比的算式就解决,而是因为你不知道强度的设计值取多少.
HPB300的抗拉强度设计值270Mpa 按《GB50010-2010》
HPB235的抗拉强度设计值210Mpa 按《GB50010-2002》
只能一个按新规范,一个按旧规范取。要叫真的话,《GB50010-2002》属于‘已作废’的!本回答被网友采纳
第2个回答 2012-09-26
可以理解为1#钢筋截面积x1#钢筋强度x1#钢筋根数=2#钢筋截面积x2#钢筋强度x2#钢筋根数
代换后只能大不能小
第3个回答 2012-09-27
拟代换钢筋的面积=需要代换的钢筋面积×拟代换钢筋的强度设计值÷需要代换的钢筋强度设计值