电力电缆终端头分干包式,浇注式,热缩式,他们3者之间的区别,分别用在哪些场合?

如题所述

一、使用材料不同:

干包式电缆终端头所用的材料只是用高压胶布、相色胶布、塑料带、接线端子;热缩式终端头:采用塑料手套、塑料热缩管、相色管、接线端子等等;浇筑式电缆终端头使用的材料通常只有环氧树脂

二、保护等级不同:

干包式终端头没有附加保护,因此保护等级较低,而热缩式和浇筑式的终端头保护等级则要高很多。

三、适用场合:

干包式电缆头,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆;浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆;热缩式电缆头适用于0.5-10KV的交联聚乙烯电缆和各种电缆。

金属屏蔽及接地处理

金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。

以上内容参考:百度百科-电缆接头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-19

三者区别:

1、使用材料不同:干包式电缆终端头所用的材料只是用高压胶布、相色胶布、塑料带、接线端子;热缩式终端头:采用塑料手套、塑料热缩管、相色管、接线端子等等;浇筑式电缆终端头使用的材料通常只有环氧树脂。

2、保护等级不同:干包式终端头没有附加保护,因此保护等级较低,而热缩式和浇筑式的终端头保护等级则要高很多。

三者所适用的场合:

干包式电缆头,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆;浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆;热缩式电缆头适用于0.5-10KV的交联聚乙烯电缆和各种电缆。

扩展资料:

电缆终端头制作的注意事项:

1、出线梗与电缆芯导体连接必须牢固可靠,在正常负载允许过载的情况下,其接触面不得发热,出线梗的截面积不应小于电缆芯线的1.5倍。

2、户外终端头必须具有可靠的防水设施,并应尽量减少沿各接合处空气侵入盒内的机会。

3、有足够的绝缘水平、密封性和机械强度。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-02
电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式。
1.热缩电缆头的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它简化了施工工艺,缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆头集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。热收缩电缆附件适用于0.5-10 kv交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆头制作安装。户内热缩式电力电缆终端头工艺:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。
2.干包式电力电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。户内干包式电力电缆头工艺:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。
3.浇注式电力电缆头是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇注环氧树脂复合物而成。环氧树脂是一种优良的绝缘材料,特别是具有初始电性能好,机械强度高,成型容易,阻油能力强和粘接性优良等特点,因而获得广泛的使用。主要用于油浸纸绝缘电缆。户内浇注式电力电缆终端头工艺:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。
第3个回答  2012-11-05
您好:
具体要看电缆种类、电压等级等等,现在一般都是橡塑电缆,直接选热缩或者冷缩就可以,热缩价格便宜安装动火密封差,冷缩运行性能可靠安装简便就是贵。1kv以下的没冷缩。干包电缆头一般应该是临时供电使用下,并且电压等级不能高。
希望我的回答能对您有所帮助,谢谢采纳。
全球电线电缆门户网站-电缆网本回答被提问者和网友采纳