小电流接地选线装置

单位变电站准备加装小电流接地选线装置,但是为什么加装前需要统计电流互感器的铭牌参数(CT变比,级数,等等)呢?

那你需要先了解学习一下小电流接地选线装置的工作原理。一般来说,此类装置的原理是取各个出线的零序电流后,进行比较,从而判断哪条线路接地(接地线路的零序电流大、且与非接地线路零序电流方向相反)。零序电流是从CT二次侧取的,所以和CT参数有关。

望采纳!追问

哦哦,我之前一直以为小电流接地系统是安装在CT装置里面,以为加装小电流接地装置其实就是换CT。我之前的理解是不是错了?

追答

你原来的理解错了。该装置通过测量各线路的零序电流来判断哪条线路接地。至于零序电流,可以从零序CT的二次侧得到,也可以通过三相CT的二次侧相加而得。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-12
是统计零序互感器的铭牌吧,因为系统单回路接地后,零序互感器中会产生零序电流,小电流接地选线装置就是通过对互感器中零序电流进行比较判断是哪条线路接地的。但如果零序互感器变比有可能不一样,不了解清楚的话会影响装置的判别。如30/5和150/5的互感器,二次电流输出电流相差5倍。追问

当时我师傅带我去统计的时候,不是统计零序电流互感器,就是直接统计的10kV出线的电流互感器铭牌参数。请问,是为什么呢?

追答

你还是直接问你师傅吧,这是提高技术水平的最好、最快的路径。没事多看看资料,发现你需要学习的地方还很多。

追问

好吧,谢谢您了。

第2个回答  推荐于2017-09-15
一、 简介:
小电流接地系统是指中性点不接地、经消弧线圈接地或经高阻接地方式的电力系统,国内大部分66kV及以下电网都采用这种接地方式。

二、主要缺点:
在发生单相接地故障时无法迅速确认问题出在哪一条线路上。由于这种故障引起的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,必须迅速查出故障线路并加以排除。

三、装置机电参数:
1.装置电源额定工作电压:交流220V 50Hz或直流220V。
2.装置功耗:P<15W。
3.接入装置的母线PT二次零序电压:3U0≤200V(交流有效值)。
4.接入装置的线路CT二次零序电流:2mA≤I≤5A(交流有效值)。
5.装置动作启动电压:交流1-100V可调(默认设置交流有效值15V)。
6.零序电压测量精度:0.2%(相对引用误差)。
7.零序电流测量精度:0.2%(相对引用误差)。
8.装置完成一次综合判据选线时间:20-100ms可调。
9.触点容量:报警,直流220V,0.5A;跳闸,直流220V,8A。
10.同RTU和综自站通信方式:无源节点和串口 RS232、485、422、以太网;通信规约采用标准CDT规约。对于智能变电站可以实现IEC61850通信。
第3个回答  2018-08-10
统计电流互感器的铭牌参数,主要是核实每条线路所带的负荷,便于在小电流接地选线装置里设置每条线路的定制~