一次浇筑一万多立方混凝土怎么取样

有诶有相关国家规定

规范有规定的,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2012中应当有。混凝土见让取样要求:1000立方以下每100立方做一组标养,超过1000立方,每200立方做一组标养试块。10000立方混凝土标养试块是50组,同条件试块同一部位不得小于3组。同条件试块可根据自我调节。追问

这些都知道 但是觉得这个不靠谱 没有特别针对这些的规划吗

追答

你是要规范还是试块留置方案?
4、混凝土、砂浆性能

4.1
混凝土抗压强度GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》
7.4.1

1 每拌制100 盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,取样不得少于一次;
3 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5 每次取样应至少留置一组标养试件,同条件养护试件留置组数应根据实际需要确定。

⑵取样方法:

在浇筑地点随机抽取,从同一盘或同一车混凝土中取样,制作
150mm×150mm×150mm试件,每组3个。标养试块制作后应在温度为20±5℃的环境下静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后立即进行标准养护(工地无条件的可送至试验室)。同条件养护试块的拆模时间可与实际构件拆模时间相同,拆模后,试块仍需同条件养护。试块完成终凝后,在见证人员见证下及时在试块表面刻制试样制作日期、部位、
强度等级、刻制的文字应清晰可见,否则检测单位将不得在出具报告上加盖“有见证检测”章。

4.2
混凝土抗渗GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.4.2 GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》
4.1.5
⑴频率:同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组,留置组数应视结构的规模和要求而定。
⑵取样方法:
在浇筑地点随机取样,且与强度试件必须是同一次拌合物,从同一盘或同一车混凝土中取样每组制作6个试件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考