地暖回水冰凉? 我家的是一二两层平房,铺的是各4路分水器,壁挂炉在小房里面供暖,外给小房加了3组暖气,

供暖快10天了,回水没有一点温度,供水的温度也不是很高。请高手给予解决,谢谢。

由于事先不知道你的地暖每个回路铺设的间距及管长情况,所以,鄙人在分析的过程中将当做安装公司给你配置的间距和管长是合理的。
1、是否均是离壁挂炉较远距离的回路的回水温度低?此种情况可能是你的系统没有加装混水中心的原因,管路过长过远,导致温度远程损耗过大;
2、回路中是否残存空气?可以尝试在集分水器处,开启两端的排气阀一段时间,再试试看效果如何;
3、是否是由于施工单位的野蛮施工导致安装的不合理?施工单位为了节约管材,不经设计,擅自加大管距,或不按朝向,房屋结构,千篇一律管间距铺设,容易造成局部或全部不热,室内温度低。如果是由于以上原因,建议你重新找出施工前的各种验收资料看看。
4、集分水器的进水和出水温度是否达到设计要求?如果没有达到设计规范要求的话,出现这种情况自然不在话下。
以上为个人的一点意见,希望能够帮到你,参考:适-嘉-网。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-12
上面的大神回答的很专业
我补充下我的看法和建议
你的锅炉是不是负荷有些小 你还加装了三组暖气 加装的越多 造成回水不流畅 反而越冷
这个问题建议找个有经验的水暖工人 到现场进行分析 进行改造
(我们单位原来自己供暖的小二楼 自己采用电锅炉供暖 循环泵太小 循环不过来 换了个大的 结果更冷 最后发现循环泵速度太快了 呵呵)
第2个回答  2012-11-09
系统中有空气,想办法排除就好了!!
第3个回答  2012-11-08
是不是地暖管铺得太长啦!例如大于100米。壁挂炉的出水温度是多少啊?!房子的保温隔热可能也差些吧!
第4个回答  2012-11-07
可以是管道中有气。
第5个回答  2012-11-21
如果你是自己供暖 建议你加一个管道泵