如何确保地下室顶板后浇带水平止水钢板下方浇筑混凝土的质量

如题所述

止水钢板施工缝混凝土质量保证措施:

    掌握合理浇筑顺序,划分施工段,先低后高由远及近顺序浇筑。

    浇筑过程中待底板混凝土浇筑3个小时后再浇筑500mm高外剪力墙混凝土,加强振捣,拒绝漏振,严禁振捣泵直接接触止水钢板长时间振捣。

    终凝前把止水钢板处松散石子及时清理,抹面拉毛处理。

    建议:

    1.混凝土浇筑前合理安排施工段,进行班前技术交底。

    2.在浇筑500mm高外剪力墙混凝土过程中可以和商品混凝土搅拌站提前沟通选择粒径较小的石子,有助于下料及振捣

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-06
下灰的时候先下两边后下中间,注意厚度,第一次到刚过止水钢板位置为宜,接茬部分加强振捣,可以用小点的振动棒仔细振捣。追问

分两次浇筑?

追答

一次浇筑,2次下灰而已

本回答被提问者和网友采纳