自动化仪表在防爆场合,到底什么情况用本安的,什么情况用隔爆的。

如题所述

有专门的防爆区域规范,你百度一下:防爆等级 能找到许多的此类规范。
百度百科里面讲的比较浅显易懂。
你重点看:危险区域的等级分类

我帮你重点拷贝了 一部分你看看:源地址:
http://baike.baidu.com/view/2199719.htm

其中的防爆标准以及选型部分:

防爆标准及选型  1、各种防爆型式的对应标准

  
防爆型式 在英国允许 使用的场所 中国标准 GB3836 防爆型式 符 号 IEC标准 79- CENELEC标准 EN50
增安型 1或2 3 e 7 019
本质安全型 0,1或2 4 ia或ib 11 020(设备)
隔爆型 d 2 d 1 018
特殊型 s 无 s 无 无
 2、气体爆炸危险场所用电气设备防爆类型选型表

  
爆炸危险区域 适用的防护型式 电气设备类型 符 号
0区 1、本质安全型(ia级) ia
2、其他特别为0区设计的电气设备(特殊型) s
1区 1、适用于0区的防护类型
2、隔爆型 d
3、增安型 e
4、本质安全型 ib
5、充油型 o
6、正压型 p
7、充砂型 q
2区 1、适用于0区或1区的防护类型
2、无火花型 na,nl,ic
 防爆方法对危险场所的适用性:

  
序号 防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域
1 隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2
2 增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
3 本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2
4 本安型 ib GB3836.4 Zone1,Zone2
5 正压型 px,py,pz GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
6 充油型 o GB3836.6 Zone1,Zone2
7 充砂型 q GB3836.7 Zone1,Zone2
8 无火花型 na,nl,nc,nr,nz GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2
9 浇封型 ma,mb GB3836.9 Zone1,Zone2
10 气密型 h GB3836.10 Zone1,Zone2 外壳防护等级(IP)代码
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-14
额,楼上这回答!
自动化仪表安装的防爆要求遵循两个原则,一个是设计图纸,一个是规范。但是仪表图纸一般不涉及爆炸及危险区域的划分,这个要看电气相关区域划分。那个防爆3个等级中,0机最高,此区域内一般用本案,那么其他区域既可以用本案也可以用隔爆或者防爆,0区域内你自然不能放个控制柜进去,所以只能把它放在安全区,因为无论你怎样都不能把他做成本安型的。建议你看看隔爆与本案的区别本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-14
现场(防爆区域)用隔爆的;放监控室的本安的。