变压器的短路电压百分数的计算公式?

变压器的短路电压的计算公式为什么是:

变压器的额定电流是线电流,额定电压是线电压。线电流与阻抗的乘积的根号3倍为线电压吗?

你说的完全正确。线电流In乘以变压器电抗X等于短路相电压,再乘以√3等于短路线电压。短路线电压除以额定电压(线电压)乘以百分之百即为短路电压占额定电压的百分值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-18
短路阻抗电压百分数,是指变压器二次侧短接,一次侧加电压直到线圈内流过额定电流。记录此时的电压,其占额定电压的百分数就是短路电压百分比。
比如一台变压器的短路阻抗是4%,即在二次侧短接,其一次侧加4%额定电压的时候,线圈内流过的是额定电流。
第2个回答  2015-01-25
第一个公式是换算到额定容量下的短路百分数,第二个是有名值。
第二个公式计算的是整个变压器的,也就是三相本回答被网友采纳
第3个回答  2017-07-10
这个要看你变压器是什么接法,三角形接法和星行接法,对应不同的接法,线电流和相电流、线电压和相电压是差根号3倍的