您好,是这样的,启动用的是u/f控制,曲线0hz的时候0v,25hz的时候200v,50hz的时候380v。后来试过把25hz对应的电压调低,调低后输出电流是会下降一些,但依然很大,时间稍微一长电机就会很烫。电机不会堵转,因为当时也怀疑过,所以用别的变频器带着试过
追答你这样尝试一下,不带电机,还是用这台电机的参数下载给变频器,然后不带电机启动变频器,看变频器启动电压和频率的关系,这样因为没带电机,没有电流,但是可以看出点电压与频率的关系,看看电压与频率的是否随着在变化。
然后带电机看看,你这个问题感觉有点特别,U/F模式启动很平缓,应该启动 电流很小,很平缓,但是启动后倘若电机没有动,那么电流会很大。我现在怀疑一个问题,你的电机本身存在问题,也就是说,你电机本身轴承什么不太好。
像这样负载太低才会导致电流过高麽?
追答肯定是得,变频器不同的功率有不同的最小输出电流。
不带电机电流几乎为零,接着呢?
追答当然带电机测,不带电机肯定为零
追问带电机空载,进线1.8A 出线2.7——3A,总觉得1.5kw的小电机不应该有这么大的电流,我只开到了7HZ
追答你确定电机没负载?或接线正确,良好