龙之梦商场1000平方米需要灭火器多少个?

如题所述

一、首先查阅建筑灭火器配置设计规范可知,1000㎡的商场属于中危险级别的A类火灾场所。选用5Kg磷酸铵盐干粉灭火器(即ABC干粉)。
二、查表可知,单个ABC干粉灭火器对A类中危险级别火灾场所的最大保护面积为225㎡/个。
三、计算所需灭火器的个数:灭火器的最少个数(个)=需保护面积(㎡)÷单个灭火器的最大保护面积(㎡/个)。即:灭火器的最少个数=1000㎡÷225㎡/个=4.4个,实际应配5个。商场灭火器数量需要增加30%,所以应配7个。
四、确定灭火器放置点。查表可知:A类火灾中危险级场所单个灭火器的最大保护距离为20m,单具灭火器最小配置灭火级别为3A。由于不知道商场的整体情况,无法计算具体的设置点。

参考资料:提到的表参照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140--2005)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-19
50米一个,自己算去吧!
相似回答