框架柱变截面、变钢筋做法。上部柱筋比下部柱筋直接大,钢筋如何连接?可以用电渣压力焊?

框架柱配筋:二层柱截面为500*500,配筋为角筋4Φ20,B边2Φ18,h边2Φ20
三层柱截面为400*400,配筋为角筋4Φ25,B边2Φ22,h边2Φ25.

最好能够画出钢筋连接方式和参照的规范。

框架柱变截面、变钢筋做法。上部柱筋比下部柱筋直接大,钢筋如何连接?可以用电渣压力焊?答:上部柱筋比下部柱筋直接大,钢筋如何连接?见下图:可以用电渣压力焊,但你框架柱变截面、变钢筋做法,可能无法焊。

框架柱变截面、变钢筋做法见下图:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-31
不可以了,电渣压力焊钢筋直径不宜超过1个钢筋直径,不然偏包不能保证焊接质量的呢
第2个回答  推荐于2017-08-31
这个主要是考虑变截面的问题,做法看11G101-1第60页,图集做法已经给的很清楚了。
变钢筋实际上就是施工问题,只要焊接接头试验合格就可以,不过一般变钢筋就是相差一个等级,你这个差距有点大,如果焊接无法满足要求可以考虑搭接或者套筒连接本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-18
2套方案供选择:
1,找设计澄清看能否用搭接,搭接长度满足最大直径钢筋搭接长度
2,采用电渣压力焊,但前提是能轴心对焊。