脚手架施工方案编制

编制该方案需要注意哪几点?计算书中的搭设高度怎么确定。按建筑高度?关键参数是哪些?有品茗软件外立面改造工程搭设脚手架需要注意事项?有部分部位满堂脚手架需要另外写方案。还是不需要?新手。。

给你个模版 你自己编吧

槽钢悬挑式外脚手架(七步高)设计
脚手架的构造与搭设要求:
基本要求
用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载,因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性,在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌。并不超过结构的容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。
受荷情况
采用φ48×3.5钢管和扣件槽钢等构成的挑脚手架,悬挑梁、斜杆、立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件。剪力撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。
脚手架的构造与搭设要求
脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内。纵向水平杆接长用对接扣件连接。上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于50cm,同一步内外两根纵向水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。
小横杆伸出外立杆连接点外15—20 cm,离外墙面10 cm。
脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔9M(水平距离)左右用斜杆搭成剪力撑,自下而上循序连续设置。斜杆用长钢管与脚手架底部成45度至60度夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。
外立杆里侧设1M高防护栏杆和20CM高的挡脚手板(可用两道水平钢管紧贴外立杆内侧用扣件扣牢)。其内侧设1M高竹片笆,用18#铁丝捆绑两道水平钢管上,在沿街或居民密集区,外侧全部设置密目网,并同第一步架底捆牢。
脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设统长安全竹片笆,支承在两根钢管上,用18#铁丝同钢管捆牢,每块竹片笆绑点不小于4点。
脚手架与主体结构必须采用刚性连接(结构预埋铁板电焊,另一端用扣件同立杆扣牢),不允许采用一顶一拉的柔性连接,连接杆应于墙面垂直,连墙杆与框架梁、柱中预埋件连接时,砼强度不宜低于15N/MN2才能使用。
扣件同杆件连接时紧固力在45—55MN范围内,不得低于45MN或高于60MN。
挑架底悬挑槽钢与楼板上预埋2φ16钢筋环电焊,焊缝长度不小于60MM,焊缝高度≥3MM,预埋钢筋环锚固长度35d,并安放在楼板筋下面,同楼板筋用铁丝绑牢。
搭设参数
立杆纵距L=1.5M,横距b=1.05M,步距高H=1.8M,内立杆离墙b1=0.3M,铺设竹笆脚手板4层,施工荷载QK=2KN/M2,并三层同时施工,脚手架与主体结构连接点竖向间距H1=3.6M,水平距离L1=4.5M,挑架高度H=7步=12.6M.
荷载计算
(a) 立杆 1.8×7×2×3.85=97.1Kg
(b) 小横杆 1.5×7×3.85=40.5Kg
(c) 大横杆 1.5×4×7×3.85=161.7Kg
(d) 栏 杆 1.5×2×7×3.85=80.85Kg
(e)
14#槽钢
1.4×14.53×2=40.68Kg
(f) 剪刀撑 1.5×1.414×2×3.85=16.33Kg
(g) 扣件 61×1.35=82.35Kg
(h) 操作层竹笆片 1.5×1×3×7=31.5Kg
(i) 踢脚板 1.5×2×7=21Kg
(j) 安全网 1.5×2×7×1.8=37.8Kg
(K) 恒载标准值GK=609.8Kg,施工荷载 QK=200Kg/M2,三层同时施工 200×1.5×1.05×3=945Kg
ΣQ=1554.8 Kg
立杆底部荷载:
P1=P2=ΣQ/2=1554.8/2=777.4Kg
按14#槽钢核算强度

Ix=563.7cm4 Wx=80.5cm3 [δ]=1700
Kg/cm2
Y=5.52cm E=2.1×106Kg/cm2
MA=Mmax=30P1+135P2=30×777.4+135×777.4=23322+104949=128271Kg.cm
δ= MA/Wx=128271÷80.5=1593.4Kg/cm2≤[δ]=1700Kg/cm2
故强度是安全的.
按14#槽钢核算挠度
允许挠度[f]=L/400=1350÷400=3.375mm
由载荷产生挠度
P1产生挠度: f1= P1L13/3EIx=777.4×30.3×10/3×2.1×106×563.7=0.0591mm
P2产生挠度: f2= P2L13/3EIx=777.4×135.3×10/3×2.1×106×563.7=5.386mm
总挠度 f=f1+f2=0.0591+5.386=5.4451>3.375mm
故总挠度不安全.
五、增加上拉钢丝绳上拉钢丝绳承受P2荷载,14#槽钢挠度仅由P1产生f1=0.0594mm,而允许挠度[f]=3.375mm
挠度安全系数K=3.375/0.0594=56.8是安全的.
核算钢丝绳抗拉强度:
6×19(丝的直径) 11.0mm(钢丝绳允许拉力)
[Fg]=αFg/K=0.85×61.3/6=8.68KN>P2
钢丝绳是安全的.
六、脚手架的拆除
拆脚手架,应设置警戒区,并有专人负责警戒。
拆除脚手架前,应将脚手架上的留存材料,杂物等清除干净。
脚手架拆除顺序一般为竹片笆→栏杆→剪刀撑→牵杆→横杆→立杆,按自上而下先装者后拆,逐步拆除,一步一清,不得采用踏步式拆法,不准上下同时作业,剪刀撑应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人向下递杆子。
拆下的杆件与零配件,应按类分堆(零配件装入容器),用吊车吊下,严禁高空抛掷。
拆下的杆件和零配件运到地面时,应随时按品种,分规格堆放整齐,妥善保管,有损坏者给予维修和保养。
七、安全措施
搭设脚手架必须由经安全教育持岗位证的架子工承担,凡患有高血压、心脏病者不得上脚手架操作。
搭设脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩好安全带、工具及零配件要放在工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口要扎紧。
在靠近架空输电线路搭设脚手架时,应按供电局规定确保一定的安全距离,必要时切断电源或迁移电线。
施工现场带电线路如无可靠的安全措施,一律不准通过脚手架,非电工不准擅自拉接电线的电器装置。
严禁在有脚手架上堆放钢模板、木材等施工多余的材料等,以确保脚手架畅通及防止超载。
吊运脚手架、脚手管等必须用专用保险吊钩,严禁起吊,要堆放平稳,并严格控制脚手架上的施工荷载。
脚手架四角应有接电保护及避雷装置。
附图见后页
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-29
编制依据、工程概况、施工方法、主要技术措施、高度为顶高加1.2米
第2个回答  2012-11-20
你去百度文库看看吧,你需要的数据很多,这里回答的篇幅要很大的追问

谢谢。。