怪异的漏电保护开关跳闸,请高手指点! 插座带洗衣机跳闸,断开插座接地线就不跳了。不知道为什么。

换另外一个漏电保护开关控制的插座就能正常使用

家里用电有三根线,一根火线和一根零线,还有一根是保护地线。
只有火线和零线经过漏电开关。

保护原理通俗地讲就是:
比如火线流出多少电,零线就要流回多少,如果出来的和回去的不一样,就说明漏电了,保护器就是检测该漏电值。大于设定值就会动作跳闸。如果你不用电,火线就不会出来电。零线也不会去电,两个一样,不会跳闸。
因你的洗衣机内部“联电”,也就是内部电气部件(比如电机,开关,等)与洗衣机外壳想通了,而洗衣机的插头的地线是与外壳相连的。当用洗衣机时,就会有电经过洗衣机外壳--插头--进入插座的保护地线,这样流出火线的电没有全部流回零线,就会跳闸。当保护地线拆掉后,电就不会进入保护地线,就不会跳闸了。但是洗衣机外壳有电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-11
插座带洗衣机跳闸,断开插座接地线就不跳了。说明洗衣机已经有漏电现象,并且漏电流超过了漏电保护开关的漏电保护电流,使用引起漏电保护开关跳闸。
第2个回答  2012-11-10
洗衣机对外有干扰 你的保护器太灵敏 接地干扰排除了追问

谢谢!我现在的问题是插座接了地线要跳闸,不接地线反而不跳闸了

追答

你的洗衣机漏电了 需要维修

第3个回答  2012-11-10
漏保的起跳电流一般为30mA,如果电器有轻微漏电接近30但不到30,一般不一定会跳,但若果漏保本身有偏差偏低就会因为到了临界值从而触发。你接了地线经过漏保的电流·实际表笑了,所以就不跳了.追问

首先表示感谢。我现在的问题是插座接了地线要跳闸,不接地线反而不跳闸了。

追答

 

如图,你的地线没接不能形成回路:正常情况下,不管三相负载平衡与否,同一时刻4根线的电流和(矢量和)都为零,4根线的合成磁通也为零,故零序电流互感器的次级线圈没有输出信号。    当火线对地漏电时,如图中人体触电时,触电电流经大地和接地装置回到中性点。这样同一时刻4根线的电流和不再为零,产生了剩余电流,剩余电流使铁芯中有磁通通过,从而互感器的次级线圈有电流信号输出。互感器输出的微弱电流信号输入到电子放大器6进行放大,放大器的输出信号用作晶闸管7的触发信号,触发信号使晶闸管导通,晶闸管的导通电流流过脱扣器线圈8使脱扣器动作而将主开关2断开。压敏电阻5的阻值随其端电压的升高而降低,压敏电阻的作用是稳定放大器6的电源电压。

结论是你的洗衣机已经有漏电故障,需检查.

本回答被网友采纳
第4个回答  2012-11-10
首先检查洗衣机是否存在问题,二是换个大点的漏电开关,具体看漏电开关参数