欧姆龙光纤放大器如何连接三菱PLC?

欧姆龙光纤放大器共有3根线,一根黑一根棕一根蓝。 蓝和棕分别接DC24的正和负极。黑色为信号线,问题就是黑色线怎么接?是直接连接三菱PLC的X端(我已经连接过了,没有一丝反映)又或者其他连接方法。还请各位不吝赐教。谢谢啦。
各位不用回答了,我知道为什么了。我使用的是晶体管PLC,所以X端还要额外加一个24V的正压。

  欧姆龙光纤放大器如何连接三菱方法:棕色接24+,蓝色接24-,黑色接输入口X**
  光纤放大器(Optical Fiber Amplifier,简写OFA)是指运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。根据它在光纤线路中的位置和作用。
  一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。同传统的半导体激光放大器(SOA)相比较,OFA不需要经过光电转换、电光转换和信号再生等复杂过程,可直接对信号进行全光放大,具有很好的“透明性”,特别适用于长途光通信的中继放大。可以说,OFA为实现全光通信奠定了一项技术基础。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-10
你把三菱PLC输入侧的COM端接在24V- 上就可以了。其他的还是照样棕色接24v+蓝色接24v- 黑色接信号输入端。 (前提是你刚刚PLC输入侧的COM端接的是24V+)
第2个回答  2012-11-10
棕色接24+,蓝色接24-,黑色接输入口X**。不亮你查看一下PLC的输入COM端是否接对。追问

3根线都接了,COM端又接什么线?

追答

我用的是OMRON的 PLC 不清楚 好像是接24+ 你可以试下 没关系的

追问

COM端和24- 都是同一个效果。下午在试试好了

追答

放大器你确认有输出吗?那个红灯闪不闪, 你直接接一根24-到那个点 看亮不亮

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-11-10
棕色接PLC输入端24+,蓝色接输入端COM端,黑色接输入口X**。追问

我就是这样接的,放大器有反应。但是PLC没有反应。 X端灯不亮。

追答

应该是光纤放大器的输出类型不对。三菱PLC需要使用NPN型的光纤放大器。你可能使用了PNP型的光纤放大器。

本回答被网友采纳
第4个回答  2019-04-10
欧姆龙光纤放大器如何连接三菱方法:棕色接24+,蓝色接24-,黑色接输入口X**