变压器 操作过电流到底是怎么形成的?
变压器中性点在变压器投运前接地是为了防止操作过电流吗?
高手指教
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-24
凡有中性点接地的变压器,变压器的投入或停用,均应先合上各侧中性点接地隔离开关。变压器在充电状态,其中性点隔离开关也应合上。
中性点接地隔离开关合上的目的是:其一,可以防止单相接地产生过电压和避免产生某些操作过电压,保护变压器绕组不致因过电压而损坏;其二,中性点接地隔离开关合上后,当发生单相接地时,有接地故障电流流过变压器,使变压器差动保护和零序电流保护动作,将故障点切除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ITf0h20C.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-06
一般配电柜内母线间发生相间短路、变压器二次侧发生短路的可能性几乎为零,所以主断路器只配过载长延时、短路瞬动两段保护,好处是减少了保护层次,方便上下级保护配合。
过电流的形成有下列两种情况:
(1)变压器空载合闸形成的瞬时冲击过电流。
(2)二次侧负载突然短路造成的事故过电流。
第2个回答 2008-03-26
是因为磁感应的原因形成的电流,一般情况下,前者匝数低后者匝数高为升压的,反之为高压。。
参考资料:
中性点接地隔离开关合上的目的是:其一,可以防止单相接地产生过电压和……
相似回答
变压器过电流
保护的整定原则是什么?
答:
(1)单侧电源两个电压等级的
变压器
电源侧的
过电流
保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼作无电源侧母线和出线故障的后备保护。过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定,时间定值与无电源侧出线保护最长动作时间配合,动作后,跳两侧断路器:在变压器并列运行时,如无电源侧未配置过电流保护,...
变压器
的
过电流
保护电流速断保护和过负荷保护其保护时间从长到短的顺 ...
答:
按照时间长短,分别为:过负荷保护、
过电流
保护、速断保护。过电流保护的电流定值最小,因此保护动作所用时间最长,甚至有些过负荷保护仅仅动作于信号而不跳闸;过电流保护电流定值一般为
变压器
额定电流的1.1~1.3倍,在变压器由于外部原因出现过电流时而动作,动作时间居中,一般为几秒钟,某些情况下也可能...