为什么避雷器的铭牌上的残压大于他的额定电压?

残压大于系统额定电压不是把设备打坏了吗?

OVP防雷科技的张工这样看待你的这个问题:

一、额定工作电压通常是指电气设备可以持续耐受的工作电压,而避雷器铭牌上的残压是针对瞬态浪涌电压而言的,持续时间相当短暂,通常在微秒级,属于脉冲突发电压事件。

二、避雷器又称防雷器,主要分为开关型和限压型两种或者两种的组合,无论是开关型还是限压型,其雷击残压一定是大于其额定工作的,原因在于:
1.对于开关型避雷器(主要是指放电间隙或高续流放电管),其放电原理是基于气体电离击穿放电,该放电模式对于快速上升的脉冲浪涌电压(高dv/dt)有一个响应迟滞的问题,其脉冲击穿电压通常是额定工作电压的2-5倍。该残压可以用深圳市欧维派科技有限公司生产的OVP-PST8015冲击击穿电压测试仪来检测得到。

2.对于限压型避雷器(主要指氧化锌压敏电阻器),由于非线性击穿特性,不同的脉冲电流流过避雷器时,两端的残压是不同的,在标称放电电流In的情况下,其残压通常是自身额定压敏电压的2-4倍。该残压参数可用深圳市欧维派科技有限公司生产的OVP-LST8002 8/20us脉冲电流发生器结合数字存储示波器来监测避雷器两端的电压来检测。

三、残压大于系统额定电压是不是一定会把设备打坏?这个问题要分几种情况来看:
1.不一定打坏。
由于雷击残压是微秒级的过压,对于某些工业电气设备,即使该残压数倍于额定工作电压,设备也是可以耐受的,象电动机。

2.可能会打坏。
对于某些弱电设备,由于大量使用大规模集成电路(IC),其自身过压耐受能力极低,此时如果残压太高,即便是微秒级的过压,也会造成电路失效甚至永久性损坏。
深圳市欧维派科技有限公司生产的弱电信号防雷产品,具有极低的残压水平,尤其适合保护那些精密的电子仪器设备,可为模拟摄像机、网络摄像机、网络交换机、路由器、VOIP、无线AP等设备提供芯片级的过压防护。

如需详细的产品资料以及测试波形图,可以来电索取。

参考资料:避雷器http://www.ovp-tech.com/ch/main.asp

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-25
避雷器额定电压都一般都是17kV,使用电压10kV电压
第2个回答  2012-10-24
残压是过电压泄放终止电压必须高于工作电压,才能正常供电