pt100能直接接在三菱plc的扩展模拟量模块fx-2n-2ad上吗?,温度能不能直接检测的到

如题所述

铂电阻温度测量传感器(PT100)在三菱FX2N中要使用FX2N-4AD-PT温度测量模块才能再正常进行信号放大和数据处理。不能使用FX2N-2AD模拟量输入模块。追问

哦,那我还有一个液位传感器,这不就是要使用两个模拟量模块了啊!一个2AD,一个4AD-PT.请问是不是这样啊。等会加分

追答

不是使用两个模拟量模块,一个温度测量模块,一个模拟量输入模块。
液位传感器输出的是4-20mA或0-10V、0-5V模拟量,当然要使用FX2N-2AD模拟量输入模块咯。

追问

不是使用两个模拟量模块???一个温度,一个液位,那我该怎么选型啊!O(∩_∩)O谢谢

追答

FX2N的扩展模块目前为止还没有同时具有温度测量和模拟量控制的。要使用FX2N-4AD-PT温度测量模块和FX2N-2AD模拟量输入模块两个扩展模块。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-14
pt100的后面要加一个变送器,把PT100检测到的温度转换成一个0-10v或4-20MA的信号。然后才能接到FX2N-2AD上。因为FX2N-2AD智能接收到0-10v,和4-20MA的电压电流信号

东莞创丰科技 三菱电机特级代理商
价格有优势 售后服务一流 所有产品非人为损坏均保修一年
联系人来先生
第2个回答  2012-08-13
能的!PLC模拟模块接收的都是模拟信号,只要有合适的模拟信号给PLC模拟模块都可以接收!追问

我用的cpu是fx-1n,模拟量模块位2ad这样是不是可以,而且还有一个液位传感器

第3个回答  2012-08-14
可选择温度变送器,将温度信号转为电流信号,再选用2AD