圈梁钢筋锚固长度,高手指教!

当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁,附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直距离的两倍,且不得小于1米。出现这个情况就是在楼梯间的地方,圈梁截断,但楼梯间两边均有构造柱,截断的上部圈梁按照我们日常施工时,只锚固到构造柱里,和这个要求最后的要求不一样。高手指教!

当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁,附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直距离的两倍,且不得小于1米。出现这个情况就是在楼梯间的地方,圈梁截断,但楼梯间两边均有构造柱,截断的上部圈梁按照我们日常施工时,只锚固到构造柱里,和这个要求最后的要求不一样。
答:当圈梁被门窗洞口截断时,确实圈梁因被窗洞口截断,圈梁不能形成封闭,解决规定:应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁,附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直距离的两倍,且不得小于1米。我认为:解决规定,仍末解决圈梁不能形成封闭的问题,只是和钢筋绑扎搭接的原理一样,满足了搭接长度,视作封闭了,但毕竟上下有个高差,仍未形成封闭。而楼梯间两边均有构造柱,而构造柱和下部圈梁连着,构造柱向上,在楼梯间圈梁被门窗洞口截断的窗顶,仍设一道与原截面相同的圈梁锚固到构造柱里。确实和这个要求最后的要求不一样。但我个人认为:后者比前者佳!因该的两根构造柱高差之间形成的竖直圈梁,这圈梁毕竟形成了封闭圈梁。以上是个人见解,供您参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-12
从你的描述中,你这个建筑的结构采用的是砖混结构。首先应搞明白,这个地区的地震设防是按7度、还是8度;建筑物的楼层;还有构造柱、圈梁布置方案等结构形式。第二 如果你是施工人员,可参考设计图纸的说明,如没有需征求设计师的意见,因为这是设计师的事,不是施工人员确定的做法。我们做施工的按图施工就可以了(施工图是具有法律文件的性质);另外,构造柱和圈梁的布置及做法,是设计上的问题。第三、可以参考“设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程 JGJ T13-94”,以及“建筑抗震设计规范GB 50011-2001”。或许修订后的类似设计规范。