承插型盘扣式钢管支架锌层厚度要求

如题所述

承插型盘扣式模板支架搭设要求1、一般规定(1)模板支撑标准层采用盘扣式钢管脚手架,钢管的规格应为φ48×3.0mm,钢管壁厚应不小于3.0mm。高支模、架空层采用扣件式钢管脚手架,钢管的规格应为φ48×3.0mm,钢管壁厚应不小于3.0mm。(2)可调底座底板的钢板厚度不得小于6mm,可调托撑钢板厚度不得小于5mm。(3)可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母合长度不得少于6扣,插入立杆内的长度不得小于150mm。(4)悬挑板、悬挑梁、后浇带的模板支撑应独立进行支撑,悬挑结构部位严禁出现短木支撑的现象。(5)模板支撑架立杆上端伸出顶层横向水平杆的长度小于或等于0.65m。(6)每层模板安装前应画出模板支撑平面布置图,并按平面布置图进行布设。(7)模板支撑应按要求设置扫地杆(纵横向)形成井字型,高度为楼面上来350mm处。(8)模板安装、模板支撑的设置,拆模时间,拆模顺序和方法,应严格按模板设计方案及相关的规范规定要求进行,如有新规定应严格按新规定执行。(9)支架搭设按本模板设计,不得随意更改;要更改必须得到相关负责人的认可。(10)大于5米的高支模采用钢管扣件式脚手架支撑,钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用Ø48×3.0mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于1000mm,并应采用3个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。2、立柱及其它杆件(1)盘扣式(1)、搭接要求:本工程所有部位立柱接长全部采用连接套管连接,严禁搭接,接头位置要求如下:(2)、模板支架可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆长度不得少于150mm,1-可调托座;2-螺杆;3-调节螺母;4-立杆;5-水平杆;(3)、模板支架应根据施工方案计算得出的立杆排架尺寸选用定长的水平杆,并应根据支撑高度组合套插的立杆段、可调托座和可调底座。
3、水平拉杆(1)盘扣式每步纵横向水平杆必须通过盘扣节点连接拉通;水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。(2)扣件式①每步纵横向水平杆必须拉通;②水平杆件接长应采用对接扣件连接。水平对接接头位置要求如下图:③当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;4、剪刀撑(1)盘扣式当搭设高度不超过8m的模板支架时,支架架体四周外立面向内的第一跨每层均应设置竖向斜杆,架体整体底层以及顶层均应设置竖向斜杆,并应在架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均设置竖向斜杆或采用扣件钢管搭设的大剪刀撑。当满堂模板支架的架体高度不超过4个步距时,可不设置顶层水平斜杆;当架体高度超过4个步距时,应设置顶层水平斜杆或扣件钢管水平剪刀撑,如下图:满堂架高度不大于8m斜杆设置立面 满堂架高度不大于8m剪刀撑设置立面图1-立杆;2-水平杆;3-斜杆;4-扣件钢管剪刀撑;(2)扣件式5、周边拉结1)、竖向结构(墙柱)与水平结构分开浇筑,以便利用其与支撑架体连接,形成可靠整体;2)、用抱柱的方式(如连墙件),如下图,以提高整体稳定性和提高抵抗侧向变形的能力。3)、当支架立柱高度超过5米时,在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6米、竖向间距2~3米与建筑结构设计一个固结点。

5.9
百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容
立即获取
承插型盘扣式模板支架搭设要求
承插型盘扣式模板支架搭设要求
1、一般规定
(1)模板支撑标准层采用盘扣式钢管脚手架,钢管的规格应为φ48×3.0mm,钢管壁厚应不小于3.0mm。