第1个回答 推荐于2017-09-08
变频器和负载那个出线问题都可能引起以上状况。得确定是变频器还是负载部分的问题,如果现场条件允许把变频器的输出端子上的线卸下来,接另一台功率相同的电机。看看变频器是否还出现相同故障,还出现为变频问题;不出现为负载问题,先给电机接一根临时线不报警则是线的问题,继续报警是电机的问题。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
第2个回答 2012-08-18
通电后,假如没运行,就显示过电流,可以检查电机有没短路,输入模拟信号有没短路的现象,排除后还是这样,那变频器估计有损坏.
第3个回答 2012-08-16
哪就是霍尔(电流传感器)坏了,或是连线有问题,都换新的。
第4个回答 2012-08-18
现在好多人多喜欢把过流保护取消掉。不知道大家怎么看???