为什么有的项目水泵电机负荷率高,可以达到98%、99%,有的项目水泵电机负荷率低,只有70%、80%呢?

如果水泵是用来冷却的,负荷率高是否代表末端要求散热量大,负荷率低是否代表末端要求散热量小呢?是不是可以这样认为呢?

看了楼上回答和提问,实际上是你的水泵选型错误了,当流量从100将到60的时候,变频器的频率也很低,扬程(出口压力)也将了很多吧。你是通过改变转速 达到了使用效果。
假如:原来水泵扬程为50米,按照现在的效果,流量60方时候,扬程H仅为24米(这里用流量扬程的比例关系式计算)然后再计算轴功率:原来配比功率=22kw,现在只需要配:7.5kw就可以满足。
以上参数都是举例说明,可以按上述方法自己计算实际轴功率。
由于选型错误而导致你采用变频器,无形中增加了设备造价,虽然加上变频后感觉功率降低了,但是超出的那部分功率仍然在做无用功,不信你可以测量下变频器进线的电流,一定会大于合理配比电机的额定电流。以上述举例为例,变频后的电流应该不会低于15A,而7.5kw电机的满载才15A,
建议:切割叶轮,将流量、扬程调整在满足使用范围。这样变频器也不会处在低频区,对水泵的使用寿命也会延长。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-21
电机和负荷的关系是相对应的,你负载率高,就是电机用的小了。一般电机带水泵,负载率75%左右较合适。换大一些功率的电机解决。追问

负荷率高,电机配小了,这时候是否能用变频来节能呢?变频之后电机就会降低负载,但是不是会将冷却效果降低啊?

追答

对于变频能节能的说法,本人有看法,我们知道,电压x电流=功率。如果你发现使用变频器后,电流减小,肯定功率也减小,只是作用在设备上,看不出来而已,接上变频器,等于电路了串里可控硅,它不能产生电流,相反它是有阻抗的。对于节能,只是起到减小启动电流而已。但也增加了设备的造价。

追问

其实变频的效果就在于,原来水泵流量100m³/h,变频后60m³/小时,所以,功率下降了。前提是,60m³就够了。