380v电机正反转实物接线图视频

如题所述

电机正反转的实现,是指电机按照顺时针或逆时针方向进行旋转。要控制电机实现正反转,核心在于改变电机三相电源进线的接线方式。通常情况下,只需将三相电源进线中的任意两相进行对调,即可实现电机的反转。接下来,本文将详细介绍电机正反转的接线步骤和实物图。
一、正向启动步骤:
1. 首先,闭合空气开关QF,接通三相电源。
2. 然后,按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机。此时,电动机的相序为L1、L2、L3,即电动机正向运行。
二、反向启动步骤:
1. 同样,首先闭合空气开关QF,接通三相电源。
2. 接着,按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序。此时,电动机的相序变为L3、L2、L1,即电动机反向运行。
电机正反转的接线步骤实物图如下:
1. 首先,将电源的相序中任意两相对调。通常情况下,V相保持不变,将U相与W相进行对调。为了确保在接触器动作时能够可靠地调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口进行调相。
2. 由于将两相相序对调,因此必须确保两个KM线圈不能同时得电,以避免发生严重的相间短路故障。因此,必须采取联锁措施。
3. 采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路。通过按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两个接触器也不可能同时得电,从而在机械上避免了相间短路。
4. 由于应用了接触器联锁,因此只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合。这样,在机械和电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能发生相间短路,有效地保护了电机,同时也避免了在调相时发生相间短路事故,从而烧坏接触器。
5. 采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按UVW接入电动机。当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按WVU接入电动机,从而使电动机向相反方向转动。
6. 在KM1和KM2线圈各自的支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头,以确保接触器KM1和KM2不会同时接通电源。这两对辅助常闭触头在线路中起到了关键作用,有效防止了接触器KM1和KM2同时得电的情况发生。