混泥土楼板承重标准是多少?

如题所述

设计时考虑楼板重400KG/m²,还要考虑额外的活荷载,一般为200KG/m²,真正计算时,分别需要乘以系数1.2和1.4,实际计算时楼板的承载力为400X1.2+200X1.4=760。

楼板承重算法要求:

1、计算荷载(恒荷载,活荷载)。

2、分析板的类型(单向板还是双向板)。

3、选择板厚 4.导算荷载计算出弯矩 5.根据弯矩计算配筋 6.验算裂缝、挠度及最小配筋率 7.调整钢筋及板厚满足要求。 

4、、几何参数:计算跨度: Lx = 4000 mm; Ly = 3000 mm,板厚: h = 100 mm。

5、、材料信息混凝土等级: C25 fc=11.9N/mm2 ft=1.27N/mm2 ftk=1.78N/mm2 。

6、钢筋种类: HRB335 fy = 300 N/mm2 Es = 2.0×105 N/mm2最小配筋率: ρ= 0.200%纵向受拉钢筋合力点至近边距离: as = 20mm保护层厚度: c = 10mm。

7、荷载信息(均布荷载)永久荷载分项系数: γG = 1.200,可变荷载分项系数: γQ = 1.400,准永久值系数: ψq = 1.000,永久荷载标准值: qgk = 5.000kN/m2,可变荷载标准值: qqk =3.000kN/m2。

扩展资料:


楼板各种材质承重计算

1、弹性板:边界条件(上端/下端/左端/右端):简支/简支/简支/简支。设计参数,结构重要性系数: γo = 1.00,泊松比:μ = 0.200。

2、计算参数::计算板的跨度: Lo = 3000 mm,计算板的有效高度: ho = h-as=100-20=80 mm。配筋计算(lx/ly=4000/3000=1.333<2.000 所以按双向板计算)。

3、确定计算系数:αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho)= 1.00*4.048×106/(1.00*11.9*1000*80*80);= 0.053。

4、计算相对受压区高度:ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.053) = 0.055。

5、计算受拉钢筋面积:As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*80*0.055/300= 173mm2。

6、 验算最小配筋率:ρ = As/(b*h) = 173/(1000*100) = 0.173%ρ<ρmin = 0.200% 不满足最小配筋要求。

7、确定计算系数:αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho)=1.00*6.274×106/(1.00*11.9*1000*80*80),= 0.082。

8、跨中挠度计算

Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值。

Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值。

参考资料来源:百度百科-混凝土配合比

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考