西门子的MM440变频器启动的时候有A0911报警!
启动后运行和停止的时候都有。
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-13
最有可能的情况是你的减速时间设置的太小。这样,在运行的过程中,是在变频器减速的过程中,变频器的输出频率降低的过快,而实际负荷在设置在时间内降不下来,所以导致电机的实际速度大于变频器的输出频率。这种情况应该是变频器稳定运行的情况下不会报警,只在降速的过程中才会报警。
如果条件允许的话,适当的增加变频器的减速时间。如果工艺要求快速减速,那么应该增加制动单元(45kw以下的变频器已经自带)和制动电阻。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IXSX6SXSS.html
其他回答
第1个回答 2012-08-25
西门子的MM440变频器启动的时候有A0911报警是因为直流回路最大电压Vdc max 控制器已激活;因此斜坡下降时间将自动增加,从而自动将直流回路电压实际值(r0026)保持在直流回路电压门限值(P2172 )以 内 。可以提高直流回路电压门限值(P2172 )的设置解决。
追问
试过了,不管用!
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-08-24
直流回路电压高
相似回答
西门子MM440
出现
A0911报警
如何解决
答:
如果
启动时
,
变频器的
频率从50HZ很快下降到48HZ报过压,那也不是启动时报过压,而是启动后减速时报过压。
西门子MM440
出现
A0911报警
如何解决
答: