原理图:
工作原理:
合上主电路的电源开关QS,启动时按下SB1按钮,接触器KM1和KM3线圈得电,定子的三相绕组交汇于一点,也就是KM3接触器的主触头处,以星形联结,电动机减压启动。
同时时间继电器KT的线圈得电,延时一段时间后KT的常闭触头断开,KM3的线圈得电,使KM3的常闭触头闭合,常开触头断开,接着KM2线圈得电,KM2的常开触头闭合自锁,三相异步电动机的三相绕组首尾相连,电动机以三角形联结运行,KM2的常闭触头断开,时间继电器的线圈断电。
接线方法:
星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。
三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。
条件:
1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。
3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN ST----公用变压器容量,KVA;PN-----电动机额定功率,KW;Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。
4、星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z
参考资料:百度百科-星-三角启动
合上主电路的电源开关QS,启动时按下SB1按钮,接触器KM1和KM3线圈得电,定子的三相绕组交汇于一点,也就是KM3接触器的主触头处,以星形联结,电动机减压启动。同时时间继电器KT的线圈得电,延时一段时间后KT的常闭触头断开,KM3的线圈得电,使KM3的常闭触头闭合,常开触头断开,接着KM2线圈得电,KM2的常开触头闭合自锁,三相异步电动机的三相绕组首尾相连,电动机以三角形联结运行,KM2的常闭触头断开,时间继电器的线圈断电。
扩展资料
1丶当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法。该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通 过双投开关迅速切换)。
2丶由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
3丶星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
4丶在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。
参考资料:百度百科—星-三角启动
本回答被网友采纳一、原理图:
二、工作原理:按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,电动机M接入电源。同时,时间继电器KT及接触器KM2线圈得电。
接触器KM2线圈得电,其常开主触点闭合,电动机M定子绕组在星形连接下运行。KM2的常闭辅助触点断开,保证了接触器KM3不得电。
时间继电器KT的常开触点延时闭合;常闭触点延时继开,切断KM2线圈电源,其主触点断开而常闭辅助触点闭合。
接触器KM3线圈得电,其主触点闭合,使电动机M由星形起动切换为三角形运行。
停车
按SB1 辅助电路断电各接触器释放` 电动机断电停车
线路在KM2与KM3之间设有辅助触点联锁,防止它们同时动作造成短路;此外,线路转入三角接运行后,KM3的常闭触点分断,切除时间继电器KT、接触器KM2,避免KT、KM2线圈长时间运行而空耗电能,并延长其寿命。
三、三相鼠笼式异步电动机采用Y—△降压起动的优点在于:定子绕组星形接法时,起动电压为直接采用三角形接法时的1/3,起动电流为三角形接法时的1/3,因 而起动电流特性好,线路较简单,投资少。其缺点是起动转矩也相应下降为三角形接法的1/3,转矩特性差。所以该线路适用于轻载或空载起动的场合。另外应注 意,Y—△联接时要注意其旋转方向的一致性。
没图啊!图呢?
本回答被网友采纳