第2个回答 2020-12-17
有些生产机械需要两台电动机按先后顺序起动,并且按顺序停止。如下图所示电路中,两台电动机起动和停止的动作顺序为:电动机M1先起动,M2才能起动;停止时,M2先停止,M1才能停止。
当合上电源开关Q,按下起动按钮SB1时,接触器KM1的线圈得电并自锁。电动机Ml起动运转。这时再按下起动按钮SB2,接触器KM2才能得电并自锁,电动机M2起动运转。
两台电动机顺序启动和顺序停止控制电路图
当需要停止时,必须先按下停止按钮SB3, KM2断电释放,M2停止运转。KM2断电释放的同时,并联在停止按钮SB两端的常开触点断开,这时再按下SB, KM1断电释放,M1停止转动。
本电路适用于需两台电动机按顺序起动和停止的生产机械。 如铣床的主轴电动机和进给电动机控制。
第3个回答 2020-12-15
是两台电机顺序启动逆序停止电路。也就是说按下启动按钮以后,电机M1首先启动,间隔一段时间以后电机M2再启动。停止时,按下停止按钮,电机M2首先停止,间隔一段时间后电机M1再停止。
图中红色为带电部分。QS1、KM1、FR1分别是控制电机M1的断路器、接触器和热继电器。QS2、KM2、FR2分别为控制电机M2的断路器、接触器和热继电器。QS3为控制回路开关。SB为急停按钮,SB1为启动按钮,SB2为停止按钮,停止按钮这里用的是常开触点。KT为通电延时型时间继电器,KA为中间继电器。
图2
图2,合上断路器QS1、QS2、QS3。图中红色带电部分。
图3
图3,首先启动,按钮启动按钮SB1,KM1线圈得电吸合,KM1-1常开辅助触点闭合,自保。电机M1启动。同时时间继电器KT线圈得电,开始延时,比如设定延时时间10秒。KM1-2常开触点也闭合。
图4
图4,延时10秒以后,KT-1断开,KT-2闭合,接触器KM2线圈得电吸合,KM2-2闭合,自保,电机M2启动。KM2-1常闭触点断开,时间继电器KT线圈断电。
图5
图5,由于KT为通电延时型时间继电器,只在通电时延时,断电时马上复位,所以KT-1常闭触电马上恢复闭合,KT-2常开触点马上恢复断开。到这时,就完成了顺序启动。
图6
图6,下面来分析停止过程,按下停止按钮SB2,由于KM1-2触点是闭合的,所以,中间继电器KA线圈得电吸合,KA-3常开触点闭合,自保。KA-2断开,使接触器KM2线圈断电释放,电机M2首先停止。KA-1触点断开,但这时和它并联的KT-1常闭触点是闭合的,所以接触器KM1仍然吸合,电机M1也就仍然运行。由于KM2释放,KM2-1触点恢复闭合,时间继电器线圈再次得电,开始延时。延时时间仍为10秒。
图7
图7,延时10秒以后,KT-1断开,如图,这时和它并联的KA-1触点也是断开状态,所以,接触器KM1线圈断电释放。电机M1停止。KT线圈同时也失电,KT-1闭合恢复电路初始状态。完成了逆序停止。本回答被网友采纳