德力西交流接触器CJX2-0910 220V 怎么接线?

如题所述

一个三相电机、两个CJX2 0910交流接触器、五个开关,其中三个是用来设置上、下、停止,其中两个是上下移动到达所需位置时自动停止转动,接线图如下。

接触器是一种电磁式自动开关。它用于电动机频繁起动和远距离控制,使操作更加安全方便。接触器是应用较多的主要低压电器之一。 接触器是靠电磁力操作的,按操作电源不同可分为直流和交流两大类。两类结构大致相同。

扩展资料:

德力西交流接触器工作原理

永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。安装在接触器联动机构上极性固定不变的永磁铁,与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从而达到吸合、保持与释放的目的。

软磁铁的可变极性是通过与其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲电流,而使其产生不同的极性。

根据现场需要,用控制电子模块来控制设定的释放电压值,也可延迟一段时间再发出反向脉冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使其控制的电机免受电网晃电而跳停,从而保持生产系统的稳定。

参考资料:百度百科-德力西交流接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-18
对于什么电器元件要了解电器设备的原理及各参数代表的意思才能更好的掌握设备的接线。如果不知道各参数定义换一个规格一样但不是一个厂家的就犯糊涂了。交流接触器CJX2-0910 220V
cj:交流接触器 09:额定电流9A 10 :辅助触点常开(11辅助触点常闭) 220V交流接触器线圈电压 接触器三相电源进线一般用 L1/L2/L3 及标准对应为黄绿红,出线及接热继或电机侧是T1/T2/T3 NO为辅助触点常开也就是10 NC为辅助触点常闭也就是11 A1、A2 接接触器线圈电压220V 这个电压必须与交流接触器标示一致,否则会烧线圈或无法工作 。至于接线图 13460950020xab
网有已经给了,如果需要其它回路可以再百度词条里输入:连续运转回路 图片 点击搜索就有了
第2个回答  推荐于2017-11-26
L1、L2、L3分别接380伏的三根相线也就是电源火线,L4L5L6接负载的三相线。A1、A2分别接220伏的工作线圈两个端子。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-09

这就行了