22问答网
所有问题
分支箱的接地线有何要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-17
电缆分支箱接地属重复接地,其阻值按规定为小于或等于10欧。重复接地做法:用2.5米长度5*5度锌角铁或者直往16镀锌圆钢1到数根打入地下,两根以上的使用直径16以上镀锌圆钢 焊接 (两面焊接口不小于15CM,焊缝清理上油漆),接地点和接地线要使用套管套好预防人手触到(零线对地电位升高时候,或者故障时候危险)。做完后用接地摇表测量,其阻值按要按规定为小于或等于10欧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IXfhf06fTICX2S6CX2.html
相似回答
gb2681国家规范
接地线
的标准
答:
在接线方面,GB2681规定,
所有接地线分支应连接在接地箱内,且接地电阻必须小于规范所设定的数值
。连接不同材料的接地线时,需要注意接头的接触面积和压接力度,以确保接触电阻的稳定性能。此外,规范还强调了接地线的安装和维护流程。安装时,必须掌握正确的接线方法,防止电路短路和其他意外。维护方面,应...
配电箱里不同路段
接地线
径
答:
(根据以往经验)
金属线槽接地、跨接地线 —— 不小于4平方毫米的软铜线; 配电箱接地干线 —— 电源进线16平方毫米及以下
,用与电源进线同截面的铜线(不小于6); 电源进线16平方毫米以上,用不小于电源进线界面1/2的铜线(不小于16); 配电箱分支接地线 —— 分支电源线16平方毫米及以下...
大家正在搜
接地线的连接质量有何要求
接地线的作用是什么有何要求
装设接地线有何要求
吊车接地线有何要求
安规对接地线有何要求
接地线的要求
接地线直接接地可以吗
接地线的基本要求是什么
电箱接地线要求
相关问题
请问低压电缆分支箱接地的标准是什么?
分支箱地线能跟家用地线对接吗
电缆分支箱的接地线以什么做接地极?
二级箱究竟该如何接地?
电缆分支箱说明书和相关规范
10KV高压电缆分支箱,如出线到用户的某根电缆或者分支箱内电...
选购电缆分支箱的注意事项都有哪些
电缆分支箱为什么不能放在地下室