混凝土配比时水泥浆太少不能包裹集料怎么办?

大体积混凝土要求水量不超过175千克,可是配比时水泥浆太少了,装填在模具里水泥浆不能把集料间缝隙填满。再加水泥浆水就超量了。该怎么办啊?是不是应该增加集料粒径?

根据初步计算配合比配成混凝土拌合物,先测定混凝土坍落度,同时观察粘聚性和保水性。如不符合要求,按下列原则进行调整:
1、当坍落度小于设计要求时,可在保持水灰比不变的情况下,增加用水量和相应的水泥用量(即增加水泥浆用量)。
2、当坍落度大于设计要求时,可在保持砂率不变的情况下,增加砂、石用量(相当于减少水泥浆用量)。
3、当粘聚性和保水性不良时(通常是砂率不足),可适当增加砂用量,即增大砂率。
4、当拌合物显得砂浆量过多时,可单独加入适量石子,及降低砂率。
添加水泥浆后,你该掺入高效减水剂。你要测定减水剂的减水率或按照减水剂厂家推荐掺量。你现在的用水量减去减水率为实际用水量。如1、减水率为18%,需水量为175Kg、水灰比为0.45,,则1、需水量为175-175×18%=143.5Kg。2、保持强度不变,即保持水灰比不变,则水泥用量为143.5/0.45=319Kg。实际水泥用量就减少了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-23
1,不知道你的水泥用量是多少,如果不好增加水泥用量可提高1个点的砂率。2,按你说的加水泥,可以水灰比不变增加水泥用量。追问

增加水泥不就得增加水量吗,要不然坍落度不够了。砂率已经是国家标准最高了。

追答

1,你增加水泥用量水灰比不变可提高点外加剂的掺量来保证混凝土的坍落度。2,国家规范只是一个参考值,一切要以服务于现实施工为主。提高砂率会影响强度,但混凝土包裹性不好更影响混凝土强度的。施工中没有最高和最低。

追问

现在问题是大体积混凝土水量不能太高要不然免不了要有裂缝,国家规定是175,我已经达到上限了,再加水怕将来有裂缝啊。现在水量175,0.55水灰比,水泥318.

追答

你可以用提高外加剂的用量来解决你的问题呀,而且使用外加剂对预防大体积混凝土开裂是有很大好处的。另外,你的0.55的水灰比我认为是大了点,对强度不好。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-10-23
不用的,适当采用减水剂即可。追问

已经用了萘系减水剂了,有效含量1%。

追答

楼主的水泥量和水灰比均在规范允许范围内。可试着替换效能更加好的减水剂或修订调整石子,砂子的粒径级配。