电气金属接线盒及PVC接线盒验收有什么规范

如题所述

指的安装工程验收规范还是材料验收规范。如果是安装工程中相关内容的验收规范,找建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2011中的相关内容。没有明显的专门针对接线盒的相关内容。

如果是材料验收的话,请看《建筑电气材料验收规范》,里面有相关规定:钢制接线盒的壁厚要求1.2mm,盒底厚底大于1.0mm。PVC线盒同样,且线盒的颜色要鲜亮。PVC接头和锁母要从颜色、壁厚、强度检验是否符合要求。


扩展资料:

该产品具有高强度、柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等特点,其各项性能指标经国家级、省检测、鉴定和认证,均已达到或超过国内的同类产品水平。产品性能大优于传统的石棉电缆排管及普通PVC管材,是传统电力电缆护套管的理想替代品。

PVC-C电力管以耐热、绝缘性能优异的PVC-C树脂为主要材料, PVC-C制品是目前公认的绿色环保产品,其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。

参考资料来源:百度百科-PVC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-26
不知道你是指的安装工程验收规范还是材料验收规范。
如果是安装工程中相关内容的验收规范,可以查找建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011中的相关内容。不过我大概看了下,没有明显的专门针对接线盒的相关内容。
如果是材料验收的话,请看《建筑电气材料验收规范》,里面有相关规定:
4、线盒
钢制接线盒的壁厚要求1.2mm,盒底厚底大于1.0mm。PVC线盒同样,且线盒的颜色要鲜亮。PVC接头和锁母要从颜色、壁厚、强度检验是否符合要求。
第2个回答  推荐于2017-12-16
电气工程施工质量监理实施细则
 
一、综述
电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的程序,把门类广泛,价值昂贵的材料、设备、成品及半成品等按照设计要求在施工中形成质量合格的工程产品。
考核电气安装工程质量的主要原则为:确保安全供电和用电;考虑工程的使用年限或使用寿命;功能健全、可靠;注意装饰效果;节约能源;方便维护和检修。
安装工程的质量直接关系到企业生产能力的形成,生产效益的发挥,忘怀建筑的使用功能以及生命财产的安全。因此监督承包单位确保电气安装工程质量是监理工程师的职责。
电气专业监理工程师应根据设计图纸及有关文件编制电气安装工程进度控制计划,估算电气工程造价。在施工对质量、投资和进度做到控制在前,言而有据。
二、电气监控部位
1.动力系统:包括低压配电箱(柜)、电动机、动力配管线等工程:
2.照明系统:包括照明配电箱、照明配管、灯具、开关、插座面板等安装工程:
3.消防报警系统:包括消防控制柜、消防配管线、消防广播、模块、探测器、报警器、显示、手报等安装;
4.弱电系统:包括电视、电话、网络布线等工程;
5.防雷接地保护保统;包括防雷装置系统安装。
三、电气安装工程质量控制项目
1.电线导管、电缆导管和线槽设工程
本表适用于一般工业与民用建筑的动力及照明配管及管内穿线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。
 
项    目 质量要求
主 控 项 目 1 金属导管、金属线槽的接地或接零 第14.1.1条-1.2条
2 金属管的连接 第14.1.2条
3 防爆导管的连接 第14.1.2条
4 绝缘导管在砌体剔槽的埋设 第14.1.4条
5 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管中 第15.1.1条
6 电线穿管 第15.1.2条.
7 爆炸危险环境照明线喒的电线、电缆选用和穿管 第15.1.3条
  1 电缆导管的弯曲半径 第14.2.3条
2 金属导管的防腐 第14.2.4条
3 柜、台、箱、盘内导管管口高度 第14.2.5条
4 暗配导管的埋设深度,明配导管的固定 第14.2.6条
5 线槽固定及外观检查 第14.2.7条
6 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 第14.2,8条
7 绝缘导管的连接和保护 第14.2.9条
8 柔性导管的长度、连接和接地 第14.2.10条
9 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 第14.2.11条
10 电线、电缆管内清扫和管口处理 第15.1.3条
11 同一建筑物、构筑物内电线缘缘层颜色的选择 第15.22条
12 线槽敷线 第15.2.3条
 
2.成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程
本表适用于10KV以下成套配电柜(盘)及动力开关柜、一般型式的控制器、主令控制器、磁力接触、磁力启动器(包括按钮)、自动开关、刀开关、熔断器、变阻器及电磁铁等安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收范》(GB50303-2002)规定。
项     目 质 量 要 求
主  控  项  目 1 金属框架的接地或接零 第6.1.1条
2 手车抽出式柜的推拉和动、静触头检查 第6.1. 3条
3 成套配电柜的交接试验 第6.1.4条
4 柜间线路绝缘电阻测试 第6.1.6条
5 二次回路耐压试验 第6.1.7条
6 电击保护和保护导体的截面积 第6.1.2条.
7 直流屏试验 第6.1.8条
8 箱(盘)内结线及开关动作等 第6.1.9条
一  般  项  目 1 柜间或与基础型钢的连接 第6.2.2条
2 柜间安装相互间接缝、成列盘面偏差检查 第6.2.3条
3 柜内部检查试验 第6.2.4条
4 柜间配线 第6.2.6条
5 柜与其面板间可动部位的配线 第6.2.7条
6 低压电器组合 第6.2.5条
7 基础型钢安装允许偏差 不直度(mm/m) ≤1
不水度(mm/全长) ≤5
不平行度(mm/全长) ≤5
8 柜、盘等垂直度允许偏差 1.50/1000

3.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线
本表适用于机械设备配大的固定式励磁机、直流电动机、感应电动机及其同期电动机的电气检查和接线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 
 
项    目 质 量 要 求
主 控 项 目 1 可接近的裸露导体的接地或接零 第7.1.1条
2 绝缘电阻值测试 第7.1. 2条
3 100KW以上的电动机直流电阻测试 第7.1.3条
一 般 项 目 1 设备安装及防水防潮处理检查情况 第7.2.1条
2 电动机抽芯检查前的条件确件 第7.2.2条
3 电动机的抽芯检查 第7.2.3条
4 接线盒内裸导线的距离,绝缘防护措施 第7.2.4条
4、不间断电源安装工程
本表适用于酸性蓄电池组等的安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。
 
项    目 质 量 要 求
主 控 项 目 1 核对规格、型号和接线检查 第9.1.1条
2 电气交接检试验及调整 第7.1. 2条
3 装置间的连线绝缘电阻值测试 第9.1.3条
4 输出端中性线的重复接地 第9.1.4条
一 般 项 目 1 主回路和控制线、电缆敷设及连接 第9.2.2条
2 可接近裸露导体的接地或接零 第9.2.3条
3 运行时噪声的检查 第9.2.4条
4 机架组装紧固及水平度、垂直度偏差 ≤1.50/1000
5.电器照明器具及开关、插座风扇的安装工程
本表适用于工业及民用建筑一般形式的灯具、开关、插座等的安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。
项    目 质 量 要 求
主 控 项 目 1 灯具的固定 第19.1.1条
2 花灯吊钩选用、固定及吊装置的过载试验 第19.1.2条
3 钢管吊灯灯杆检查 第19.1.3条
4 灯具的绝缘材料耐火检查 第19.1.4条
5 灯具的安装高度和使用电压等级 第19.1.5条
6 距地高度小于2.4米的灯具可接近裸露导体的接地或接零 第19.1.6条
7 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 第22.1.2条
一   般   项   目 8 插座的接线 第22.1.2条
9 特殊情况下的插座安装 第22.1.3条
10 照明开关的选用、开关的位置 第22.1.4条
11 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 第22.1.5条
12 壁扇、底座和防护罩的固定及试运转 第22.1.6条
1 引向每个灯具的导线线芯最小截面积 第19.2.1条.
2 灯具的外形、灯头及其接线检查 第19.2.2条
3 变电所内灯具的安装位置 第19.2.3条
4 装有白轵灯泡的吸顶灯具隔热检查 第19.2.4条
5 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 第19.2.5条
6 投光灯的固定检查 第19.2.6条
7 室外壁灯的防水检查 第19.2.7条
8 插骗人地安装和外观检查 第22.2.1条
9 照明开关的安装位置、控制顺序和外观检查 第22.2.2条
10 吊扇的吊杆、开关和表面检查 第22.2.3条
11 壁扇和高度及表面检查 第22.2.4条
6.综合布线工程
本表适用于建筑与建筑群综合布线系统以及新建、扩建和改建工程,质量要求符合规范。
 
阶 段 施工项目 质量要求
设备安装 1、设备机架 (1) 规格、程式、外观;
(2) 安装垂直、水平度;
(3) 油漆不得脱落、标志完整齐全;
(4) 各种螺丝必须紧固;
(5) 防震加固措施;
(6) 接地措施。
2、信息插座 (1)    规格、位置、质量;
(2)    各种螺丝必须拧紧;
(3)    标志齐全;
(4)    安装符合工艺要求;
(5)    屏蔽层可靠连接。
电光缆布放(楼内) 1、电缆桥架子槽道安装 (1)    安装位置正确;
(2)    安装符合工艺要求;
(3)    接地
电、光缆布放(楼间) 1、架空缆线 (1)    吊线规格、架设位置、装设规格;
(2)    吊线垂度;
(3)    缆线规格;
(4)    卡、挂间隔;
(5)    缆线的引入符合工艺要求。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2、管道缆线 (1)    使用管孔位置;
(2)    缆线规格;
(3)    缆线走向;
(4)    缆线的防护设施的设置质量
  3、其它 (1)    通讯线路与其它设施的间距;
(2)    进线室安装、施工质量。
缆线终端 信息插座 (1)符合工艺要求(包括配线模块、光纤插座、跳线)
系统调试 1、工程电气性能测试 (1)    连接图、长度、水减、近端串扰;
(2)    设计中特出规定的内容。
2、光纤特性测试 (1)    类型(单模或多模);
(2)    水减、反射。
3、系统接地 符合设计要求
工程验收 1、竣工技术文件 清点、交接技术文件
2、工程验收评价 考核工程只质量、确定验收结果
 
7.有线电视系统安装工程本回答被网友采纳